2平方,2.5平方,3平方的线分别能承受多大功率

模糊听别人讲的,2平方的线,一般做灯线。2.5平方,一般做插座开关3平方,一般做空调。请问谁能具体给我讲讲,以上说法是否正确,每种线具体能承受的最大功率。... 模糊听别人讲的,2平方的线,一般做灯线。
2.5平方,一般做插座开关
3平方,一般做空调。
请问谁能具体给我讲讲,以上说法是否正确,每种线具体能承受的最大功率。
展开
 我来答
丹的葵奎6y

2021-05-30 · TA获得超过4.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.2万
采纳率:98%
帮助的人:676万
展开全部
首先必须弄明白以下几点:1.线路长度 2.工作电压,工作频率 3.负载性质(感性负载还是阻性负载)4 .工作环境 5 .线材材料。没有这些条件,随便应答是不负责任的态度。线路长度和线路材料涉及线路允许电压降。功率是电压和电流及功率因数的乘积。不知道电压不可能算出功率。感性负载涉及功率因数,还必须考虑启动电流,工作电流和启动电流差别很大,不能忽视。工作环境的温度,导线材导电率与温度成反比,温度越高电阻越大

家里装修所用到的电线中的是多少平方的线其实是平方毫米,只不过是大家简化了而已,现在一般家庭的家用电器都比较多,用电量也大,可以按照不同需要分别布线。

三相电功率计算P=1.732UI*功率因数

式中P功率,U电压 ,I电流,在感性负载中我们一般取功率因数是0.75,阻性负载功率因数是1,那么我们就可以把电流,电压代入公式中进行计算。

通过计算在220V阻性负载1.5 2.5 4 平方电线的功率分别是4400 、5940和7920W。

在220V感性负载1.5 2.5 4 平方电线的功率分别是3300、4455和5940W

在380V阻性负载1.5 2.5 4 平方电线的功率分别是7600 、10260和10260W

在380V感性负载1.5 2.5 4 平方电线的功率分别是5700 、7695和7920W

在三相380V阻性负载1.5 2.5 4 平方电线的功率分别是13163 、17700和23694W

在三相380V感性负载1.5 2.5 4 平方电线的功率分别是9872、13327和17770W

1、图上数据为极限载流量,不能正常的、长期的使用。极限载流量,是指瞬间可以承载,而不是长期使用。如果长时间使用,就会发热,温度过高,有燃烧着火的风险。

2、电线的载流量选得过大,会发热,加速绝缘老化,长期使用,会造成漏电、跳闸、短路等问题,严重发热会引发火灾。

3、现在市场上的导线,质量参差不齐,有的使用了不合格的铜材,杂质重,电阻较大,承载能力也就大打折扣。若仍强行依据极限承载能力去使用,会加速老化,发生火灾。

所以,若你是用户,在买电线时,一定要买大厂的线,然后根据经济电流密度选规格。这样的话,在房屋产权期内,都不用更换电线。虽然前期贵一点,但是从长久使用来看,节约了换线的费用,总体上不但经济,而且安全。

1平方一配6安空气开关

1.5平方一配10安空气开关

2.5平方一配16安空气开关

4平方一配25安空气开关

6平方一配32安空气开关

10平方一配40安空气开关

上述已经把穿管入墙埋地折算在内了

入屋主线6/10平方,厕所/厨房各4/2.5平方,单个插座1.5平方,孖插座2.5平方,照明灯1.5平方,吊灯0.5护套线

1匹空调一1.5平方

1.5匹空调一2.5平方

2匹空调一2.5平方

3匹空调一4平方

每一匹空调工作电流为6-6.5安

电热水器一2.5平方

炉灶底要预留插座,因为炉灶可能是一头用天然气,一头用电磁炉或光波炉,还有可能装滤水器。
百度网友cc06a77
高粉答主

2018-03-31 · 说的都是干货,快来关注
知道大有可为答主
回答量:263
采纳率:100%
帮助的人:9万
展开全部

2.5平方的线能承受的功率为10000瓦以内。

功率是指物体在单位时间内所做的功,即功率是描述做功快慢的物理量。功的数量一定,时间越短,功率值就越大。如果从开始计时到时刻t这段时间间隔内,力的做功为W,则功W与完成这些功所用时间t的比值叫做功率。

物理意义

物理意义:表示物体做功快慢的物理量。

物理定义:单位时间内所做的功叫功率。功率是表示物体做功快慢的物理量。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
tangxiaoyantc
2018-09-24 · TA获得超过528个赞
知道小有建树答主
回答量:926
采纳率:51%
帮助的人:141万
展开全部
用于灯的要看你们家有没有大功率的灯具,如果没有2平方的没问题,开关线就用不了那么大的了,1平方的就行。插座要看能用在哪,如果是用在厨房用于电磁炉等电器的,要用4平方的,一般的可以用2.5平方的。空调最起码要用4平方的,如果房间的空调多,那就要增加线的平方。希望帮得到你
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
WANGHOME298
2012-03-10 · TA获得超过185个赞
知道小有建树答主
回答量:185
采纳率:0%
帮助的人:120万
展开全部
标准电线的规格没有2和3平方两种!一般铜芯导线2.5平方散热等环境很好的话最大能达到电流20A,考虑温度等等条件使用到6-10A是安全的。三相就是2-7.5KW ,单相1.5-2.5KW差不多了!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
syybw
2012-03-10 · TA获得超过4597个赞
知道大有可为答主
回答量:4585
采纳率:0%
帮助的人:1443万
展开全部
国产电线的规格没有2和3平方两种!一般铜芯导线2.5平方最大电流17A,考虑温度等等条件使用到10-12A是安全的。就是2-2.5KW
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(6)