关于变压器无功功率问题
(2)变压器消耗的无功功率一般约为其额定容量的10%~15%,它的空载无功功率约为满载时的1/3。因而,为了改善电力系统和企业的功率因数,变压器不应空载运行或长期处于低负...
(2)变压器消耗的无功功率一般约为其额定容量的10%~15%,它的空载无功功率约为满载时的1/3。因而,为了改善电力系统和企业的功率因数,变压器不应空载运行或长期处于低负载运行状态。
以上这句话有语病吧?“空载无功功率约为满载时的1/3”,那么为何"不应空载运行"
另外弱弱问句:变压器有无功功率?,是磁泄造成,还是其他 展开
以上这句话有语病吧?“空载无功功率约为满载时的1/3”,那么为何"不应空载运行"
另外弱弱问句:变压器有无功功率?,是磁泄造成,还是其他 展开
4个回答
展开全部
没有问题啊。
长期空载或低负荷运行,本身没有提供多少负荷,反而由变压器消耗了大量的无功功率。
比方说正常运行,有功功率和无功功率比例是10:3,低负载运行时,变成1:1了。
功率因数下降非常多啊。
无功功率是哪里来的,因为变压器本质上是电感组成的啊。在传变过程中肯定有消耗,而且这个消耗一定是无功功率。
1)变压器空载时效率最低,没有人故意的让它空载运行,此时它没有做功且消耗1些有功功率和无功功率。2)空载运行毫无意义,低负荷运行1般指负荷率在40%以下,不提倡低负荷运行。3)变压器没有无功功率,但是变压器需要无功功率,就像人吃饱饭才能工作1样。4)变压器的空载损耗叫铁损是基本固定的,约占变压器容量的千分之一;变压器的铜损是变化的,在额定负荷情况下,约占变压器容量的百分之一,此时变压器的效率最高。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
是看的“电力系统的一些常识”这篇文章吧,我当时看了也纳闷呢,呵呵
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?