什么是s7200,plc双线圈输出,简述常用解决办法

 我来答
gzik550204
高粉答主

推荐于2018-04-01 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:1.8万
采纳率:86%
帮助的人:5071万
展开全部
plc双线圈是指程序里同一个地址的线圈使用了2次及2次以上。
因为PLC是采用扫描工作制。如果使用了双线圈,那么PLC将以最后出现的线圈的输出为准。这就造成了,前面出现的线圈的指令无法执行。
解决方法一般采用中间继电器过度的方法,即双线圈地方线圈使用不同地址的中间继电器。然后,由这些中间继电器的触点驱动原来的线圈,即可避免出现双线圈的现象。
鸢梨的小布丁
推荐于2016-07-01 · TA获得超过2.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.3万
采纳率:21%
帮助的人:2242万
展开全部
  1. S7-200是一种小型的可编程序控制器,适用于各行各业,各种场合中的检测、监测及控制的自动化。S7-200系列的强大功能使其无论在独立运行中,或相连成网络皆能实现复杂控制功能。因此S7-200系列具有极高的性能/价格比。

  2. 在用户程序中,同一编程元件的线圈使用了两次或多次,称为双线圈输出。

  3. 由于PLC是从上往下扫描的,因此双线圈仅仅输出最后那个线圈的值,实际上也就导致前面的与该线圈相关的程序无效。

  4. 虽然同一元件的线圈在程序中出现两次或多次,只要能保证在同一扫描周期内只执行其中一个线圈对应的逻辑运算,这样的双线圈输出是允许的。