各位师傅您好?有一工程电力照明系统,为TN一C一S,要求接地与重复接地,接地电阻不大于10欧姆,有谁知...
各位师傅您好?有一工程电力照明系统,为TN一C一S,要求接地与重复接地,接地电阻不大于10欧姆,有谁知道具体做法。教教我,非常感谢。...
各位师傅您好?有一工程电力照明系统,为TN一C一S,要求接地与重复接地,接地电阻不大于10欧姆,有谁知道具体做法。教教我,非常感谢。
展开
3个回答
展开全部
在变压器低压侧出线侧的中线点进行接地,要求接地电阻小于4欧姆,一般接在配电系统的主接地系统中,要求接地绝对合格,这就达到了TN-C的目的了;然后在照明设备端(灯具、灯杆等)的接地线位置另外再进行就地接地(重复接地),这个时候一般是防雷地了,要求10欧姆,达到TN-S的目的。整体来讲,从上级到下级,完成了TN-C-S的系统构成。个人理解,希望对你有帮助。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
把接地做成接地网,要零点几欧都行
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
10欧姆要求不高,具体一俩句话也说不完。网上搜一下吧
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?