如果用西门子PLC400 STEP7 V5。4做一个模拟量的平均值

请教大家一个问题。我现在碰到一个问题,如果用西门子PLC400STEP7V5。4做一个模拟量的平均值,比如一个温度的值是跳动了,在200度左右跳动,我如何编一个程序做在一... 请教大家一个问题。我现在碰到一个问题,如果用西门子PLC400 STEP7 V5。4做一个模拟量的平均值,比如一个温度的值是跳动了,在200度左右跳动,我如何编一个程序做在一分钟之内的平均值。谢谢 展开
 我来答
wuyounanhai
2012-03-12 · TA获得超过1217个赞
知道小有建树答主
回答量:570
采纳率:100%
帮助的人:381万
展开全部
可一采用定时中断或者自己根据需要做定时采集,每次采集的温度放入一个存储区内,比如MD0进行想加,同时计数值MD4+1,然后用MD0除以MD4就能得出平均值了,在做一个1分钟的定时器,每一分钟把MD0和MD4清零一次~这样你看呢
意法半导体(中国)投资有限公司
2023-06-12 广告
51单片机中的工作寄存器是一种特殊的寄存器,它存储的数据可以在单片机的工作时钟周期内被修改。工作寄存器通常用于存储操作数、传输数据或执行其他常规操作。由于51单片机具有许多指令可以直接访问内部的工作寄存器,因此工作寄存器在单片机编程中具有重... 点击进入详情页
本回答由意法半导体(中国)投资有限公司提供
kinedy
2012-03-12 · TA获得超过1330个赞
知道大有可为答主
回答量:2665
采纳率:20%
帮助的人:1659万
展开全部
你说的是模拟量滤过算法是吧,你用平均值算法,就计算好采样间隔,加入你是1秒采样,滤波时间长度为1分钟,那么最直接的方法是做一个60个变量的数组,每秒更新前移计算平均值,就OK了,虽然用的变量多了,但算法简单明了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
万物皆可自动化
2012-03-12 · TA获得超过881个赞
知道小有建树答主
回答量:241
采纳率:100%
帮助的人:305万
展开全部
如果要求精度不是太高,可以从第1秒开始,每秒采集一次温度值,并相加,在第60秒时将和值除以60,得出上一分钟的平均值,然后清零和值,继续循环以上过程。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
紫姆奇be
2012-03-12
知道答主
回答量:6
采纳率:0%
帮助的人:9770
展开全部
楼上正解。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助