剪力墙暗柱部位竖向钢筋搭接长度还是1.2吗?
2个回答
展开全部
应该是1.2倍,如果按照受拉钢筋接头百分率确定修正系数,应首先确定钢筋是否是受拉钢筋,但这是设计人员的问题,剪力墙钢筋的受力情况是很复杂的,配筋情况也是多样的,有单排的、有双排的、有多排的,有内外侧钢筋规格、间距不同的,根据受力形式不同分别确定接头百分率,如果有特殊要求设计人员会加以说明,如果没有要求应按1.2LA(抗震1.2LAE),不能由施工人员简单按照接头百分率确定1.2倍、1.4倍还是1.6倍修正系数。这是对标准的理解问题也是费用的问题。
上海信浦钢结构工程有限公司
2024-09-02 广告
2024-09-02 广告
剪力墙钢筋的搭接长度03G101-1第48页有详图,说得很清楚!这也是符合高规定的! GJ3-202第7.2.21条: 2 剪力墙竖向及水平分布钢筋的搭接连接(图7.2.21),一级、二级抗震等级剪力墙的加强部位,接头位置应错开, 每次连接...
点击进入详情页
本回答由上海信浦钢结构工程有限公司提供
展开全部
剪力墙暗柱里的纵向钢筋的搭接钢筋截面百分率为25%时,其搭接长度应为1.2LaE,钢筋接头截面百分率为50%时,搭接长度应为1.4LaE。
暗柱部位的剪力墙竖向钢筋,当剪力墙的抗震等级为三、四级时,允许在楼层出100%搭接,此时其搭接长度应为1.6LaE,若钢筋接头截面百分率为50%时,其搭接长度应为1.4LaE。
记住,搭接长度总是按钢筋接头截面百分率,系数分别为1.2;1.4;1.6。
暗柱部位的剪力墙竖向钢筋,当剪力墙的抗震等级为三、四级时,允许在楼层出100%搭接,此时其搭接长度应为1.6LaE,若钢筋接头截面百分率为50%时,其搭接长度应为1.4LaE。
记住,搭接长度总是按钢筋接头截面百分率,系数分别为1.2;1.4;1.6。