剪力墙暗柱部位竖向钢筋搭接长度还是1.2吗?

 我来答
芊晨只4219
2012-06-23 · TA获得超过5.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.7万
采纳率:0%
帮助的人:3819万
展开全部
应该是1.2倍,如果按照受拉钢筋接头百分率确定修正系数,应首先确定钢筋是否是受拉钢筋,但这是设计人员的问题,剪力墙钢筋的受力情况是很复杂的,配筋情况也是多样的,有单排的、有双排的、有多排的,有内外侧钢筋规格、间距不同的,根据受力形式不同分别确定接头百分率,如果有特殊要求设计人员会加以说明,如果没有要求应按1.2LA(抗震1.2LAE),不能由施工人员简单按照接头百分率确定1.2倍、1.4倍还是1.6倍修正系数。这是对标准的理解问题也是费用的问题。
上海信浦钢结构工程有限公司
2024-09-02 广告
剪力墙钢筋的搭接长度03G101-1第48页有详图,说得很清楚!这也是符合高规定的! GJ3-202第7.2.21条: 2 剪力墙竖向及水平分布钢筋的搭接连接(图7.2.21),一级、二级抗震等级剪力墙的加强部位,接头位置应错开, 每次连接... 点击进入详情页
本回答由上海信浦钢结构工程有限公司提供
旁人GXX
高粉答主

推荐于2017-11-25 · 说的都是干货,快来关注
知道顶级答主
回答量:5.5万
采纳率:94%
帮助的人:1.5亿
展开全部
剪力墙暗柱里的纵向钢筋的搭接钢筋截面百分率为25%时,其搭接长度应为1.2LaE,钢筋接头截面百分率为50%时,搭接长度应为1.4LaE。
暗柱部位的剪力墙竖向钢筋,当剪力墙的抗震等级为三、四级时,允许在楼层出100%搭接,此时其搭接长度应为1.6LaE,若钢筋接头截面百分率为50%时,其搭接长度应为1.4LaE。
记住,搭接长度总是按钢筋接头截面百分率,系数分别为1.2;1.4;1.6。
来自:求助得到的回答
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式