30KW风机电机用星三角启动,星三角的电流一样都是30A!是那里处问题了?

30KW风机电机用星三角启动,星形时电流为30A,但是过十几秒后,切换至三角形运行后,电流还是30A,且有时跳闸,请问出在哪边啊。... 30KW风机电机用星三角启动,星形时电流为30A,但是过十几秒后,切换至三角形运行后,电流还是30A,且有时跳闸,请问出在哪边啊。 展开
 我来答
行空天
2012-03-12 · TA获得超过4万个赞
知道大有可为答主
回答量:4111
采纳率:50%
帮助的人:1871万
展开全部
电流和负载有关,额定电流60A,在小负载的情况下出现30A的电流也是有可能的,星型启动稳定后切换到三角形,电压增大1.73倍,确实电流不会增大多少,只是启动转矩变的不一样了。
跳闸你要看看保护装置是否设定的额定电流保护值过低
603902137
2012-03-12 · TA获得超过126个赞
知道答主
回答量:137
采纳率:0%
帮助的人:78.9万
展开全部
检查电源电压是否正常,及保护装置
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2012-03-12
展开全部
30KW 电机额定电流约58A 启动电流才30A很小 电机相当于空载运行,检查下 是否有连锁或是控制回路有需接现象吧
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
手机用户427b1
2012-03-16 · TA获得超过7.3万个赞
知道大有可为答主
回答量:4.7万
采纳率:0%
帮助的人:6969万
展开全部
会不会进电机的六根线有上下错穿
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起