11KW电机应该用多大电缆,谢谢

 我来答
帐号已注销
2021-06-17 · TA获得超过77万个赞
知道小有建树答主
回答量:4168
采纳率:93%
帮助的人:162万
展开全部

11KW电机应该用4平方的铜电缆。

电缆的电流I=P/(1.732Ucosφ)=11/(1.732X0.38x0.75)=22A(用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75 )。

每平方铜线能承受的额定电流是6A,因此铜线的平方数=22/6=4平方。工程上用的铜导线,以截面积(平方毫米)区分其规格有:(1.5;2.5;4;6;10;16;25;35;50;70;95;120;150;185)等。因此可选用4平方的铜线。铝线一般比铜线选大一个等级,因此可选用6平方的铝线。

安全载流量

一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm²,铝导线的安全载流量为3~5A/mm²。

<关键点>一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm²,铝导线的安全载流量为3~5A/mm²。如:2.5 mm² BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm²=20A ,4mm²BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm²=32A

以上内容参考:百度百科-载流量

killatw
高粉答主

推荐于2019-09-30 · 关注我不会让你失望
知道大有可为答主
回答量:1.8万
采纳率:91%
帮助的人:2272万
展开全部
  电缆的选择还与电缆长度、线路敷设形式以及电缆的使用环境温度有关。如果电缆较长(大于50米),有穿管埋地敷设,且环境温度较高,应选6平方的铜线才安全。如果用铝线,应选10平方。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
推荐于2017-09-12
展开全部
380v电机一般按一千瓦两安计算电流。十一千瓦就是22安留点余量按25安算,再按导线安全载流量10下5;100上2; 16、25 四;35、50 三;70、95 两倍半。这样算的话,用六平方乘以5等于三十安培,所以用六平方的线。肯定没问题。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
御丰龙小宁
2012-03-13 · TA获得超过159个赞
知道答主
回答量:103
采纳率:100%
帮助的人:60.3万
展开全部
12KW,额定电压为380伏,额定电流在19安左右,用电源线截面积是6平方的铜芯电缆就可以了 ;同样配置也可以满足11kw电机的使用。

参考资料: 上海扬诺锅炉12kw电蒸汽发生器供电要求

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
251942488
2012-03-13 · TA获得超过621个赞
知道小有建树答主
回答量:299
采纳率:0%
帮助的人:158万
展开全部
11KW对吧,电动机对吧。楼上的 你们都不考虑功率因素么?
计算如下:(同时系数取1)
11x1 /380 /1.732 /07 =23.9A 电流为23.9A
考虑到你没有提供线路的敷设方式,取最保险的
YJV的话 用6平方的线就可以了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(6)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助