中央空调cop和eer怎么区分空调的能效比用cop还是eer 和螺杆机组水源热泵的控制件核心是什么??还有螺杆水
中央空调cop和eer怎么区分空调的能效比用cop还是eer和螺杆机组水源热泵的控制件核心是什么??还有螺杆水源热泵机组主要由什么组成??和普通中央空调有什么本质区别??...
中央空调cop和eer怎么区分空调的能效比用cop还是eer 和螺杆机组水源热泵的控制件核心是什么??还有螺杆水源热泵机组主要由什么组成??和普通中央空调有什么本质区别??和普通中央空调的主要组成件有什么区别??
展开
展开全部
楼上的 都是非专业的!首先COP和EER都是能效比的意思。 只是一个冬季的,一个是夏季的。也就是制冷(热)量和输入功率的比值,属于无单位的数值。COP=Coefficient Of Performance.,这个是冬季的,EER=Energy Efficiency Ratio . 夏季的。
控制的核心肯定是温度控制,因为机组的启动是由于温度控制的。螺杆水源热泵机组主要由:蒸发器、冷凝器、压缩机、膨胀阀组成。热回收式的又多一个冷凝器。 和普通中央空调的区别就是能效比更高,普通的中央空调一般单制冷,而水源热泵是冷暖型的。没有冷却塔,没有热岛效应、不受环境因素影响等等。
和普通的中央空调组件区别主要在水源热泵需要水源井或者其他地表水冷源,普通的需要冷却塔。
还有啥可以继续问。
cop和eer一个是单位功率的制冷量一个是单位轴功率制冷量.水源热泵控制的核心是地源侧进出水温.。机组主要有,蒸发器,螺杆压缩机,冷凝器,热力膨胀阀构成。和普通中央空调本质区别是冷凝器热源来源方式不同;在组建上末端一样,只是没有冷却塔
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
COP是制冷量除以压缩机耗电量,EER是制冷量除以整机耗电量,整机耗电量肯定比压缩机耗电量要大,除了压缩机还包含了散热风机、控制器、水泵的耗电量。因此比较EER比比较COP更加有实际意义。
水源热泵和常规设备没有本质区别,只是换热器设计稍有不同,还有增加一个制热工况的水温控制功能
水源热泵和常规设备没有本质区别,只是换热器设计稍有不同,还有增加一个制热工况的水温控制功能
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?