变电站功率因数太低,电压稍高,车间无功补偿柜没投有影响吗?
4个回答
展开全部
这是负荷比较轻的现象。此时投入电容也不会使电压再升高多少。它绝对没有直流输出滤波电容的效果。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
没投功率因数低,投了电压更高!所以要看你们的变压器是自动有载调压变,且需要看看无功补偿柜投入后功率因数是过补还是欠补!
追问
是有载调压,电压调整了一下,现在功率因数提高了,无功补偿柜不知道是不是投了,车间说就是电压调整了,功率因数好一点了,之前很低0.5左右,这两者有什么必然的关系吗?那这样跟无功补偿柜投不投没关系吗?
追答
电压高了,当然要好点,建议你手动投入无功补偿柜,每次投入一个支路,然后观察母线电压是不是维持有载自动调压,保持一个水平
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
变电站电压稍高通过调整变压器的分接开关来实现降低。功率因数很低0.5左右,靠投入车间无功补偿柜来实现。手动投入无功补偿柜,每次投入一个支路,如功率因数提高是欠补继续投入;如投入一个支路,功率因数降低是补过了,需切除。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?