变电站功率因数太低,电压稍高,车间无功补偿柜没投有影响吗?

 我来答
浪迹天涯的流星
推荐于2016-03-28 · 知道合伙人教育行家
浪迹天涯的流星
知道合伙人教育行家
采纳数:8922 获赞数:81537
对于基本办公软件比较擅长。

向TA提问 私信TA
展开全部
没投功率因数低,投了电压更高。
所以要看变压器是自动有载调压变,且需要看看无功补偿柜投入后功率因数是过补还是欠补。

电压高了,当然要好点。建议手动投入无功补偿柜,每次投入一个支路,然后观察母线电压是不是维持有载自动调压,保持一个水平。
猫钻犀6373
2012-03-20 · TA获得超过6.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:6.1万
采纳率:0%
帮助的人:8178万
展开全部
这是负荷比较轻的现象。此时投入电容也不会使电压再升高多少。它绝对没有直流输出滤波电容的效果。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
kelvin710
2012-03-13 · TA获得超过1063个赞
知道小有建树答主
回答量:780
采纳率:75%
帮助的人:236万
展开全部
没投功率因数低,投了电压更高!所以要看你们的变压器是自动有载调压变,且需要看看无功补偿柜投入后功率因数是过补还是欠补!
追问
是有载调压,电压调整了一下,现在功率因数提高了,无功补偿柜不知道是不是投了,车间说就是电压调整了,功率因数好一点了,之前很低0.5左右,这两者有什么必然的关系吗?那这样跟无功补偿柜投不投没关系吗?
追答
电压高了,当然要好点,建议你手动投入无功补偿柜,每次投入一个支路,然后观察母线电压是不是维持有载自动调压,保持一个水平
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
snjx167
2012-03-18 · TA获得超过428个赞
知道小有建树答主
回答量:143
采纳率:0%
帮助的人:97.3万
展开全部
变电站电压稍高通过调整变压器的分接开关来实现降低。功率因数很低0.5左右,靠投入车间无功补偿柜来实现。手动投入无功补偿柜,每次投入一个支路,如功率因数提高是欠补继续投入;如投入一个支路,功率因数降低是补过了,需切除。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式