关于施耐德PLC的菜鸟问题,Unity Pro XL,M340。懂得请进。

我只用过松下PLC,现在工作要用到施耐德,我想请问下,松下的开关量X、Y,模拟量DT等等相当于施耐德的什么?而且想问一下那些“%I0.1.1”这些事怎样定义命名的?一个主... 我只用过松下PLC,现在工作要用到施耐德,我想请问下,松下的开关量X、Y,模拟量DT等等相当于施耐德的什么?
而且想问一下那些“%I0.1.1”这些事怎样定义命名的?
一个主程序为什么有这么多“段”,是不是同时工作的,这个注意要注意什么?
静等,谢谢。
展开
 我来答
百度网友e16ef52cd
推荐于2020-01-11
知道答主
回答量:22
采纳率:0%
帮助的人:9.3万
展开全部
1.施耐德PLC的开关量模块的输入输出用I、Q表示,模拟量模块的输入输出用IW、QW表示。
2.%I0.1.1表示第0个机架,第一个1表示第一个模块,第二个1表示第一个开入点;%Q0.1.1同理。
3.MAST(主任务)下面的段和SR段分别表示主程序和子程序,其中主程序为循环执行和周期执行,所以不能说是同时工作,而是顺利执行;子程序被主程序所调用。
4.注意的是:周期执行的时候,程序的执行时间不能大于所设定的周期值。
更大独酸混施0o
2012-03-14 · 超过13用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:123
采纳率:0%
帮助的人:54.5万
展开全部
首先%I0.1.1 代表离散量输入0号机架,1号模块,1号通道。可以有256个段,是同时工作的!楼上的回答完全错误!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ln12921141
2012-03-14
知道答主
回答量:19
采纳率:0%
帮助的人:16.3万
展开全部
如果要用到之前没用过的东西,先要去看它的手册,至于开关量什么的符号,在这问就显的业余了,施耐德没用过,根据经验 %I0.1.1 这个应该是输入点1.1的下降沿 。PLC是自上向下一步一步循环扫描运行程序,分段是为了方便查看修改程序,比如程序里用到模拟量和脉冲,你就可以一段里写模拟量,一段里写脉冲。是不是同时工作 那要看程序是怎么写的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)