台 兴电源可控硅整流器故障分析
故障现象:水冷型可控硅整流器运行时突然击穿烧坏几只可控硅
原因分析:1.断水使可控硅工作结温急剧上升,致使可控硅击穿短路;2.可控硅管壳绝缘陶瓷圈表面有水珠或积尘导电,使阳极与阴极、门极与阴极之间 形成短路;3.可控硅绝缘底座积尘导电,使阳极或阴极对地短路;4.主回路过电流保护环节不起作用。
采取措施:1.检查水路,保证畅通无阻;2.清除灰尘,擦干水珠;3.检侧可控硅阳极或阴极对地之间耐压绝缘状况,清除灰尘,保证可控硅底座对地绝缘性能良好;4.合理调整过电流保护环节的整定值。
故障现象:可控硅在轻载时工作正常,但是,通大电流时造成失控
原因分析:1.可控硅高温特性差,在大电流时失去正向阻断能力;2.整流变压器漏抗引起波形畸变。
采取措施:1.更换可控硅;2.解决整流变压器漏抗匹配问题。
故障现象:可控硅整流器搁置多年不用时,当输出端接上500W左右灯泡,主回路合闸通电进行调试时,就发生烧坏快速熔断器或可控硅。
原因分析:可控硅存放两年以上,它的特性可能下跌。一且通电,因失去阻断能力而被击穿,(其击穿部位往往集中在管芯硅片的一个点上),然后造 成三相交流电源相间短路,致使烧坏快速熔断器和可控硅。
采取措施:1.在合闸通电之前,应对可控硅主要特性参数进行检测和筛选工作;2.如发现可控硅不符使用要求,应及时更换。
故障现象:送上触发信号可控硅还不导通
原因分析:1.可控硅门极断开或短路;2.触发电路输出功率小;3.主回路没有接负载;4.脉冲变压器二次侧极性接错,或者门极与阴极之间并接的二级管被击穿短路。采取措施:1.用三用表检查可控硅门极与阴极的阻值,若发现损坏,则更换可控硅;2.改进触发电路,增大触发电流幅值;3.接上主回路负载;4.纠正脉冲变压器二次侧接线,或者调换一只二极管。
