混凝沉淀池的混凝沉淀池
2.1 絮凝反应池池型及特点 型式 优缺点 使用条件 隔板絮凝池 往复式 优点:絮凝效果好,构造简单,施工方便。
缺点:容积较大,水头损失较大,转折处絮粒易破碎, 出水流量分配不易均匀。 水量大于30000m/d的水厂,水量变动小 回转式 优点:絮凝效果好,水头损失较小,构造简单,施工方便。
缺点:出口处易积泥, 出水流量分配不易均匀。 水量大于30000m/d的水厂,水量变动小 ,适用于旧池改建和扩建 旋流絮凝池 优点:容积小,水头损失较小。
缺点:池子较深,地下水位高处施工较困难,絮凝效果较差。 一般适用中小型水厂 涡流絮凝池 优点:絮凝时间短,容积小,造价较低。
缺点:池子较深,锥底施工较困难,絮凝效果较差。 水量小于30000m/d的水厂 折板絮凝池 优点:絮凝时间短,容积小,絮凝效果好。
缺点:造价高。 水量变化不大的水厂 穿孔旋流絮凝池 优点:构造简单,施工方便。
缺点:絮凝效果差。 水量变化不大的水厂 机械絮凝池 优点:絮凝效果好,水头损失较小,可适应水质、水量的变化。
缺点:需机械设备和经常维修。 大小水量均适用,并适应水量变动较大的水厂 2.2 隔板絮凝池设计要点
(1) 絮凝时间一般宜为20~30min;
(2) 絮凝池廊道的流速,应按由大到小渐变进行设计,起端流速宜为0.5~0.6m/s,末端流速宜为0.2~0.3m/s;
(3) 隔板间净距宜大于0.5m。
2.3 机械絮凝池设计要点
(1)絮凝时间宜为15~20min;
(2)池内设3~4挡搅拌机;
(3)搅拌机的转速应根据浆板边缘处的线速度通过计算确定,线速度宜自第一档的0.5m/s逐渐变小至末档的0.2m/s;
(4)池内宜设防止水体短流的设施。
2.4 折板絮凝池设计要点
(1)絮凝时间一般宜为12~20min;
(2)絮凝过程中的速度应逐段降低,分段数不宜少于三段,各段的流速可分别为:
第一段:0.25~0.35 m/s;
第二段:0.15~0.25 m/s;
第三段:0.10~0.15 m/s;
(3)折板夹角采用90°~120°;
(4)第三段宜采用直板。
2.5 栅条(网格)絮凝池设计要点
(1)絮凝池宜设计成多格竖流式;
(2)絮凝时间一般宜为12~20min,用于处理低温低浊水时,絮凝时间可适当延长。
(3)絮凝池竖井流速、过栅(过网)和过孔流速应逐段递减,分段数宜分三段,流速分别为:
竖井平均流速:前段和中段0.14~0.12m/s,末段0.14~0.10m/s;
过栅(过网)流速:前段0.30~0.25m/s,中段0.25~0.22m/s;
竖井之间孔洞流速:前段0.30~0.20m/s,中段0.20~0.15m/s,末段0.14~0.10m/s。
(4)絮凝池宜布置成2组或多组并联形式。
(5)絮凝池内应有排泥设施。
2024-09-06 广告