施工现场三级配电箱配制,三级箱内是否可以装插座?一级与二级配电箱支路必须安装空气开关与漏电保护器... 40
施工现场三级配电箱配制,三级箱内是否可以装插座?一级与二级配电箱支路必须安装空气开关与漏电保护器对吗?跪求!...
施工现场三级配电箱配制,三级箱内是否可以装插座?一级与二级配电箱支路必须安装空气开关与漏电保护器对吗?跪求!
展开
展开全部
三级箱内可以装插座,因为《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)里面有条款说明可以装插座。
8.1.9 配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上,然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。
金属电器安装板与金属箱体应做电气连接。
8.1.10 配电箱、开关箱内的电器(含插座)应按其规定位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动。
一级与二级配电箱支路不一定必须安装空气开关与漏电保护器。你可以查阅《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005),里面有详细的条款说明。
6.1.6配电柜应设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护电器。电源隔离开关分断时应有明显可见分断点。
8.2.2 总配电箱的电器应具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能。电器设置应符合下列原则:
1 当总路设置总漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当所设总漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设总断路器或总熔断器。
2 当各分路设置分路漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当分路所设漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设分路断路器或分路熔断器。
3 隔离开关应设置于电源进线端,应采用分断时具有可见分断点,并能同时断开电源所有极的隔离电器。如采用分断时具有可见分断点的断路器,可不另设隔离开关。
4 熔断器应选用具有可靠灭弧分断功能的产品。
5 总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。
由此可见不是必须安装空气开关,而是具有明显分断点的隔离开关。
问题 施工现场三级配电箱配制是否可以装插座?一级与二级配电箱支路必须安装空气开关与漏电保护器吗?
主回答
三级箱内可以装插座
引用爆米花DHQ的回答:
是的,具体参考50303-5D规范
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: