三相异步电动机按钮接触器双重联锁的正反转控制电路与接触器联锁的正反转控制电路有什么不同,优缺点是?

 我来答
找黑驴
推荐于2017-09-07 · TA获得超过3.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:93%
帮助的人:458万
展开全部
双重联锁:按钮和接触器各有一个常闭触点串联在另外一个接触器控制回路里。具有双重安全保证及换向迅速简便。
接触器连锁:实质上是接触器的互锁功能,只有接触器的一个常闭触点串联在另一个接触器控制回路里。一单接触器卡住或触头粘连就会发生相间短路,换向麻烦,要先按一次停止按钮。
追问
谢谢,还有点不明白,  接触器卡住或触头粘连 故障接触器辅助触头常闭不会断开吗?
追答
通常情况下都是主触头烧熔粘连,由于主辅触头在机械结构上是联动的,所以辅助常闭一般不会断开。