蓄电池的核对性放电试验周期有何规定
2个回答
展开全部
下面的回答希望对您有所帮助:
蓄电池核对性放电周期对于“电力系统”有具体的规定:
蓄电池核对性放电试验检查应严格按照《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》(DL/T724-2000)的要求进行,并注意以下要求:
(1)一组阀控蓄电池变电所中只有一组电池,不能退出运行,也不能做全核对性放电时,允许用I10电流放出其额定容量的50或30,进行半核对性放电试验;若有备用阀控蓄电池组作临时代用,该组阀控蓄电池可作全核对性放电。
(2)两组蓄电池变电所中若具有两组阀控蓄电池,可先对其中一组阀控蓄电池组进行全核对性放电,若经过3次全核对性放充电,蓄电池组容量均达不到额定容量的80以上,可认定为此组阀控蓄电池不符合使用要求,应安排更换。
(3)阀控蓄电池核对性放电周期新安装或大修后的阀控蓄电池组,必须进行全核对性放电试验;以后运行第1年、每隔2~3年进行一次核对性试验,运行了6年以后的阀控蓄电池,应每年作一次核对性放电试验
建议:
对于长期浮充、不常停电的蓄电池组每月进行一次浅放电,每季度或半年进行一次核对性放电。如此操作对于蓄电池的寿命可起到维护保养得作用。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
广告 您可能关注的内容 |