预埋线管是否需接地 预埋在混凝土楼板内的电气管线,采用镀锌钢管,是否需做跨接地线? 我来答 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 混凝土 镀锌钢管 接地线 埋线 接地 搜索资料 2个回答 #热议# 为什么说不要把裤子提到肚脐眼? wangxu336699 推荐于2017-11-28 · 超过19用户采纳过TA的回答 知道答主 回答量:95 采纳率:0% 帮助的人:71.5万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 你说的镀锌钢管应该是jdg管,或者是KGB管,这两种都不需要接地线,属于锁扣式连接,但是紧定螺钉一定要扭断,并在套管口涂抹电力复合脂。如果是焊接钢管必须要做跨接,双面焊接,焊接长度是跨接线线径的6倍。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 百度网友324d243b9 2012-03-15 · TA获得超过274个赞 知道小有建树答主 回答量:235 采纳率:0% 帮助的人:168万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 按标准图集肯定是要做的,而且接线盒还得用那种带接线端子的线盒,不过一般干的时候基本都不做,这方面监理也不太在意。不过你说的是热镀锌钢管吗?就是水上用的哪种?要是KBG和JDG管,只要紧定螺丝拧紧就行了,不需要做专门的跨接地线 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 其他类似问题 2022-04-10 建筑电气中预埋镀锌钢管怎么连接 2022-11-15 建筑电气中预埋镀锌钢管怎么连接 2022-04-22 预埋线管是否需接地 预埋在混凝土楼板内的电气管线,采用镀锌钢管,是否需做跨接地线? 1 2022-11-28 二配墙体线管,采用镀锌钢管是否需要做跨接地线 2020-04-10 地下室强电线管预埋可以用pvC管吗? 4 2022-08-10 预埋线管是否需接地 预埋在混凝土楼板内的电气管线,采用镀锌钢管,是否需做跨接地线? 2021-09-01 弱电室外工程预埋金属管线是否做接地 2022-05-22 埋地管线镀锌焊接钢管做电缆穿线时埋地,有没有防腐要求 更多类似问题 > 为你推荐: