  建筑通风施工要注意:
  1.风管制作时,咬口缝宽度均匀,法兰翻边宽度一致,翻边宽度不得小于6mm,风管纵向接缝应相互错开。
  2.当矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,且其管段长度大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2m2,中、高压风管大于1.0m2,均应采取加固措施。
  3.风管连接的接口处应严密、牢固,连接法兰的螺栓均匀拧紧,其螺母宜在同一侧。风管法兰垫片的材质应符合系统功能的要求,厚度不小于3mm,垫片不允许漏垫与凹入管内,也不允许突出法兰面。明装风管水平安装时,水平度的偏差不应大于3mm/m,明装风管垂直安装时,垂直度的偏差不应大于2mm/m,总偏差不应大于20mm。
  
shiwenfeng484
2012-03-16 · TA获得超过281个赞
知道小有建树答主
回答量:97
采纳率:100%
帮助的人:94.8万
展开全部
建筑通风施工时应注意的问题及防治措施:
项 常产生的质量问题 防治措施
1 支、吊架不刷油、吊杆过长 增强责任心,制完后应及时刷油,
吊杆截取时应仔细核对标高
2 支、吊架间距过大 贯彻规范,安装完后,认真复查有无间距过大现象
3 法兰、腰箍开焊 安装前仔细检查,发现问题,及时修理
4 螺丝漏穿,不紧、松动 增加责任心,法兰孔距应及时调整
5 帆布口过长,扭曲 铆接帆布应拉直、对正,铁皮条要压紧帆布,不要漏铆
6 修改管、铆钉孔未堵 修改后应用锡焊或密封胶堵严
7 垫料脱落 严格按工艺去做,法兰表面应清洁
8 净化垫料不涂密封胶 认真学习规范
9 防火阀动作不灵活 阀片阀体不得碰擦检查执行机构与易熔片
10 各类风口不灵活 叶片应平行、牢固不与外框碰擦
11 风口安装不合要求 严格执行规程规范对风口安装的要求