1个回答
2016-11-24
展开全部
首先计算荷载。恒载:10kN/m自重0.2x0.5x25=2.5kN/m合计12.5kN/m活荷载:12kN/m总荷载设计值Q=1.2x12.5+1.4x12=31.8kN/m.再算弯矩M=1/8*Q*l^2=0.125*31.8*6*6=143.1KN*m再计算配筋:混凝土等级你没说,我按C30考虑,钢筋我设计为HRB335.环境类别按一类考虑。计算如下:1.1基本资料1.1.1工程名称:工程一1.1.2混凝土强度等级为C30,fc=14.331N/mm,ft=1.433N/mm1.1.3钢筋抗拉强度设计值fy=300N/mm,Es=200000N/mm;纵筋的混凝土保护层厚度c=25mm1.1.4由弯矩设计值M求配筋面积As,弯矩设计值M=143.1kN·m1.1.5截面尺寸b×h=200×500,h0=h-as=500-37.5=462.5mm1.2计算结果1.2.1相对界限受压区高度ξb=β1/[1+fy/(Es·εcu)]=0.8/[1+300/(200000*0.0033)]=0.5501.2.2混凝土受压区高度x=h0-[h02-2M/(α1·fc·b)]0.5=462.5-[462.52-2*143100000/(1*14.331*200)]0.5=125mm1.2.3相对受压区高度ξ=x/h0=125/462.5=0.27≤ξb=0.5501.2.4纵筋受拉钢筋面积As=α1·fc·b·x/fy=1*14.331*200*125/300=1192mm1.2.5配筋率ρ=As/(b·h0)=1192/(200*462.5)=1.29%纵筋的最小配筋率ρmin=Max{0.20%,0.45ft/fy}=Max{0.20%,0.21%}=0.21%最后计算钢筋为1192mm,你可以选用4根20的钢筋作为梁底钢筋。