DT862-4型三相四线有功电表,型号为3*1.5(6)A,600r/kw·h,3×220/380V.电流互感器50/5,怎么计算用电?

据我所知是本月读数减去上月读数乘以10但电力公司的人为什么给我按乘以30收电费呢?... 据我所知是本月读数减去上月读数乘以10
但电力公司的人为什么给我按乘以30收电费呢?
展开
 我来答
killertp
推荐于2016-12-02 · TA获得超过843个赞
知道小有建树答主
回答量:600
采纳率:0%
帮助的人:324万
展开全部
如果你说的情况属实,那么是供电公司收费错误的,应该是本月电表底数-上月电表底数*互感器倍率,三相表也好、单相表也好,直接乘倍率即可,无需再乘以3,。
还有一种可能,如果你互感器是穿心的,一次侧穿了3圈,那么也是要乘以30的。如果是一次侧穿了3圈,实际变比就成为了50/3/5
追问
一次侧只穿一根线   就是说是直接传过的
你手里有没有相关的标准或者是技术依据什么的 我拿来跟供电部门讲一讲
追答
那应该是收费错误了,你可以直接问问他们为什么。
z851297901
2012-03-16 · 超过12用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:51
采纳率:0%
帮助的人:28.1万
展开全部
对啊、、、你的是三相功率表!电流互感器的每一相接线对着功率表的一相,也就是说电能表上面的反应的是其中一相的电功率,在三相平衡的情况下电功率也一样的!所以要乘以3才是你真正的电功率....再乘以互感器变比10就是最终结果。而2相电表就不一样了,因为2相其实只有一条相线和一条零钱,结果要乘以1、再乘以变比10!解释懂不
追问
但是我是接了三个互感器啊    三相的电流都进电表了   怎么还乘三?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
数蚂蚁ant
推荐于2016-10-06 · TA获得超过1.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:5533
采纳率:79%
帮助的人:437万
展开全部
每月电表的显示数乘以互感器的倍数,得到的就是实际的电量.
互感器的倍数能从互感器的铭牌上面读出来.读出的倍数还要除以穿心的匝数.
例如:150/5的互感器.穿心2匝.
150/5/2=15
实际用电量就是显示的用电数乘以15得到的.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
好人小林
2012-11-27
知道答主
回答量:2
采纳率:0%
帮助的人:3065
展开全部
可能你的电流互感器是LMZ型的铭牌上方标注为50/5变比,下方还标注穿芯匝数,穿芯1匝为150A,2匝为75A,3匝为50A,那么穿过你的互感器匝数是一匝乘以30收电费是对的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zhuzhuyemao
2012-03-17 · TA获得超过556个赞
知道小有建树答主
回答量:195
采纳率:100%
帮助的人:120万
展开全部
如果你说的是真的,那么就请你致电--95598--进入后语音提示。你就按下3#键,值班主任会给你全世界最满意的答复,我保证。。。。。50/5的互感器,他也敢乘30倍?还叫人活不?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(5)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式