我用的东方马达的2相6线步进电机。AA-中间一根抽头,BB-中间有一根抽头电机铭牌上面写着E=6V1.8°/SETPIW=1.2A我用三菱fx2ncplc晶体管输出直接驱... 我用的东方马达的 2相6线步进电机 。
A A-中间一根抽头 ,B B-中间有一根抽头
电机铭牌上面写着E=6V 1.8°/SETP IW=1.2 A
我用三菱fx2nc plc 晶体管输出直接驱动步进电机线圈 。
线圈通电顺序 A B A- B- A B A- B- 。。。。。。。
问题是,
1)plc晶体管输出点容量只有0.3A ,我给 每一相线圈跟中间抽头通5v的电压,测得电流是0.9 A , 这个电流大于plc的触点容量,怎么处理,才不烧plc触点?如果加限流电阻的话,那电阻会分很大的压,那么5v的驱动压加到步进电机上就没有多少了 ?
2)E=6V 是什么?是电机工作的时候,每一相的电压吗?必须是6v吗?可高可低吗?
这个6v 是 A A-之间的电压还是 A与抽头 A-与抽头之间的电压?
3) IW=1.2 A 是什么概念? A A-之间的电流?还是 A与抽头 A-与抽头之间的电流?步进电机工作的时候必须保证每相1.2 A 吗?
4) 步进电机正常工作的时候,必须保证的是铭牌上的电压,还是电流?还是两者都得保证?
5) 1.8°/SETP 是指的单四步 每个脉冲 1.8°/SETP ,还是双四步 1.8°/SETP ?
还是混合八步每个脉冲 1.8°/SETP ?
请各位专家多多指教
展开
 我来答
zouchanghai
2012-03-17
知道答主
回答量:7
采纳率:0%
帮助的人:3.7万
展开全部
您好!
第一个问题:一般来说步进电机是需要驱动器来驱动的,可以选一款驱动器,由plc控制驱动器,再由驱动器驱动电机动作。驱动器很多厂家都有卖,比如海顿驱动器、拓谷驱动器等。
第二个问题:E=6V指的是每相的电压,其实加在两相的电压无所谓,只要不超过线圈的额定电流就可以了。
第三个问题:IW指的应该是相电流,不能超过这个电流,低于这个电流无所谓,只不过这样电机的驱动力会降低。
第四个问题:这个问题重复了,如上。
第五个问题:这个主要看你选的电机是什么形式的。
追问
因为比较简单,不考虑加驱动器, E=6V    IW=1.2 A    用表测了,A  A- ,B ,B- 分别与各自的公共端的电阻是5Ω ,plc晶体管输出点容量只有0.3A  ,我如何才能满足要求? 我驱动电压用 dc 5 v   ,那就得串联电阻限制每一相的电流了?
追答
像你这种情况:需要加一个驱动器,驱动器是一个恒流控制原理,只要把驱动器的电流档拨在小于等于1.2A即可。这样就不用管驱动电压了,只要驱动器的供电电压能保证输出电机的额定相电流即可。利用驱动器上的脉冲信号及方向信号点接收信号,从而控制电机动作。
江苏驰骏智能科技有限公司_
2023-06-13 广告
伺服电机和普通电机有以下几点区别:1. 驱动方式不同:伺服电机是利用编码器进行反馈信号控制,通过电机本身的旋转来带动编码器旋转,从而产生精确的反馈角度,而普通电机是直接接收机械设备的传动带驱动。2. 精度不同:伺服电机的转速和响应非常快,可... 点击进入详情页
本回答由江苏驰骏智能科技有限公司_提供
YEBO5188
2012-03-21 · TA获得超过1061个赞
知道小有建树答主
回答量:1288
采纳率:50%
帮助的人:226万
展开全部
plc是不能直接步进电机的,容量不够,需要加驱动器
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
善圣人bM
2012-03-19 · 超过28用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:178
采纳率:0%
帮助的人:73.4万
展开全部
第一个问题可以在PLC后接继电器,听说这以后是一种趋势
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
342703002
2012-03-17 · TA获得超过175个赞
知道答主
回答量:130
采纳率:0%
帮助的人:88.9万
展开全部
vg hjg h k
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式