35KV变电站:日常维护中应如何检测蓄电池是否正常?

 我来答
普子实9r
2012-03-17 · TA获得超过2486个赞
知道大有可为答主
回答量:2037
采纳率:50%
帮助的人:1444万
展开全部
我是蓄电池厂家的,蓄电池要每三个月至少放一次电,另外用万能表检测蓄电池电压是否在正常范围呢(主要检查电池有没有短路).另外平常注意蓄电池有没有漏液,外面有灰尘用干布擦干净等等。可以Q我,我是蓄电池厂家的
满意请采纳哟
2015-11-21 · 知道合伙人教育行家
满意请采纳哟
知道合伙人教育行家
采纳数:30593 获赞数:373552
2010年本科毕业于安徽工业大学高分子材料与工程专业,并取得工科学士学位证书。

向TA提问 私信TA
展开全部
每周对蓄电池的单瓶电压进行一次测试并做好记录,
同时应记录母线电压,蓄电池总电压,浮充电流数值。
变电站,改变电压的场所。为了把发电厂发出来的电能输送到较远的地方,必须把电压升高,变为高压电,到用户附近再按需要把电压降低,这种升降电压的工作靠变电站来完成。变电站的主要设备是开关和变压器。按规模大小不同,小的称为变电所。变电站大于变电所。变电所:一般是电压等级在110KV以下的降压变电站;变电站:包括各种电压等级的“升压、降压”变电站。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
紫冰雨的季节
推荐于2017-09-08 · TA获得超过7.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.4万
采纳率:91%
帮助的人:1886万
展开全部
一、蓄电池在电力系统的作用及存在的问题

蓄电池是电力电源系统中直流供电系统的重要组成部分,它作为直流供电电源,主要担负着为电力系统中二次系统负载提供安全、稳定、可靠的电力保障,确保继电保护、通信设备的正常运行。因此,蓄电池的稳定性和在放电过程中能提供给负载的实际容量对确保电力设备的安全运行具有十分重要的意义。

然而蓄电池经过一定时间的使用后,常易因活性物质脱落、板栅腐蚀或极板变形、硫化等因素,而使容量逐渐降低直至失效。所以,找出落后电池,并将其予以处理,以便消除隐患,就是广大蓄电池维护人员的工作。过去几十年来一直使用防酸隔爆式铅酸蓄电池,积累了一定经验。但由于此种电池维护方法繁琐,目前已被具有免加水、安装灵活、占地面积小且不形成酸雾的阀控式密封铅酸蓄电池(VRLA)所取代。

实践证明,电池和电池组的定期检测和在线监测是非常重要和必须的,是备用电源系统中非常重要而又往往被人们忽视的重要环节。

二、蓄电池维护全面解决方案

如何对阀控式铅酸蓄电池建立起一套有效的维护管理方法,一直是广大维护人员所关心的问题。这里特将其推荐给广大用户,以帮助建立起一套有效的电池维护方法。

这套方法着重强调以下观点:

任何蓄电池的寿命变化都是渐变的,频繁的测量没有任何意义,但是,长期的跟踪管理却是最为重要的。由于电池的寿命平均在5年左右,一个月左右测一次即可。目前,一些昂贵的在线监测电池系统实际上是无多大意义的,更何况其可靠性,还不如其监测的对象。

蓄电池的寿命取决于电池的充放电次数,随着充放电次数的增加,电池的内阻增加,放电能力减少,当达到一定程度时,这种变化加快。因此,长期跟踪测试,状态管理成为一项可行的解决方案。在实际使用中,有很多种方法可以决定电池的寿命或状态,但是基于内阻的测量方法是最快,最可靠的。

目前市场上存在的各种所谓容量检测系统(除了10小时放电系统),其原理归根结底都是基于内阻的。因此无论即使是几十万的设备,还是几万的,其原理从根本上是一致的,所谓的容量也是推测。

一般判则:所有内阻高于基准值25%的电池将无法通过容量的测试。

1、直流放电法:

由被测电池向负载模块 放出大电流(30-70A),时间3.25秒,测量放电电压稳定后的瞬间断电压差△V(V2-V1) 与电流值 (I) 的比值计算出电池的内阻 R内阻=△V/1;直流放电法测内阻为 Albér 公司专利(专利号:U.S.Patent No.5.744.962).

R1=△V/I=(2.088-2.061)/I=375uΩ

2、电池测试方法的比较

使用方法 在线测内阻 测试电流 测试结果 与容量关联性

直流放电法 在线测内阻, 精度0.1% 30A-70A 稳定 准确 稳定 准确 紧密

交流注入法 只能测电导、电抗

无法测内阻 ≤1A 不稳定。受纹波电流影响和谐波电流干扰。 有跳变 离散

四、推荐的蓄电池测试工具

蓄电池放电检测仪是利用恒流放电的方法进行电池深度放电及容量测试,能测出每一节电池的电压、容量且可以显示每一节电池放电曲线,负载采用PTC陶瓷电阻无明火,智能化程度高,是蓄电池组维护及工程验收的理想工具。

便携式充电机用于给电池组或直流电源检修应急时用,有过欠压、过流、过温及短路保护、故障告警等;均、浮充任意设定,是直流维护的必备工具。

蓄电池活化仪是一款针对电池组中发现的个别电压及容量落后的单体电池进行在线或脱离系统进行活化,此仪器有三种功能:可单独充电、放电、自动活化;数据自动储存到U盘,可以显示并记录单体充电压、单体内阻以及容量。

五、电池检测和在线检测的三种主要方法

蓄电池在线监测管理是针对测量电池的运行条件和检测电池本身的状况而设计的、电池监测主要有如下三种方法:

① 整组监测:

整组电池监测功能一般设计在直流电源内(如一些高端的UPS的电池管理软件),测量电池组的电压,电流和温度,进行充电和放电管理,尤其是根据环境温度变化来调整电池组的浮充电压(温度补偿)做得比较好,在电池放电时电池组电压低至某下限时报警。成组电池监测很难发现单电池的缓慢变化,包括单电池本身的老化和因单电池一致性问题而带来的积累效应,以一组48V电池组来说,如果只有1个电池在变坏,其电压变化的信号会被其它23只电池“淹没”。电池端电压及电池组母线电压与电池容量(放电能力)无关。整组监测无法监测电池及电池组实际容量,无法筛选其中已老化的电池。

② 单电池电压监测:

电力标准及维护规程中明确要求监测到每一个单电池,而实际情况是在浮充状态,监测设备只能发现极个别性能很差,浮充电压超常的电池。对于浮充电压小幅值的差异监测,系统并没有办法区别和处理,也就是对于电池性能变坏,电池容量已经大幅下降的老化电池监测无能为力,这时如果电池浮充电压变化不明显,监控系统不会发出警报。而是当放电时发现某电池的放电电压(或曲线)异常才有警告。但一般为时已晚。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答