西门子s7-200与电脑通信连接最近突然连接不上了,是什么原因呢?
PLC用西门子自带PPI通信线与电脑直接连上是正常的,但是通过通信电缆将电脑放在100m外的地方再接上西门子自带PPI电缆线后,刚开始传输是正常的,但是过几个小时后,就没...
PLC用西门子自带PPI通信线与电脑直接连上是正常的,但是通过通信电缆将电脑放在100m外的地方再接上西门子自带PPI电缆线后,刚开始传输是正常的,但是过几个小时后,就没有通信信号了,然后将电脑搬到PLC旁边的地方用西门子自带PPI电缆线连接后,系统通信又恢复正常了,并保持稳定不会断信号。这是什么原因呢,愁死人了。求高人指点。
是由于24V电源不稳定造成的,问题解决了,与诸位分享。 展开
是由于24V电源不稳定造成的,问题解决了,与诸位分享。 展开
4个回答
展开全部
数据线参数设置正确吗,检查重设
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
是不是传输距离太长了,缩短一下距离试试
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
buzhidao
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
重起
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?