你好,谁知道FX3G系三菱PLC的S/S接线端和COM用法是不是一样的,谢谢,各位
FX3G系三菱PLC的S/S接线端和COM用法是不是一样的。
S/S端是输入继电器的公共端,其接法由输入端采用漏型接法还是源型接法决定。
漏型接法:S/S端接24V,外部公共端接0V。适合外部使用NPN型传感器。源型接法:S/S端接0V,外部公共端接24V。适合外部使用PNP型传感器。具体接线方法看下面图片。
三菱FX3G共负极NPN负逻辑,S/S 要取一根线接到公共端,取负极到COM就是PNP模式,正逻辑PLC自带了24电源,取正极到COM就是NPN模式,负逻辑S/S=COM,COM就是已经接入了正极给输入继电器,只要输入一个负极的信号,输入信号指示灯就会亮。
S/S 是没有输入电源给输入继电器。NPN就是输出为0,负逻辑输入继电器是指PLC内部的映象继电器PNP,就是输出为1正逻辑。
扩展资料:
三菱FX3G系列PLC优势:
主机自带两路高速通讯接口(RS422\USB),内置32K存储器。可设置两级密码,每级16字符,增强了密码保护功能。标准模式时基本指令处理速度可达0.21μs,可实现浮点数运算,基本单元左侧最多可连接4台FX3U特殊适配器。
更加完善了产品的扩展性,独具双总线扩展方式。使用左侧总线可扩展连接模拟量/通讯适配器(最多四台),数据传输效率更高,并简化了程序编制工作;右侧总线则充分考虑到与原有系统的兼容性,可连接FX系列传统I/O扩展和特殊功能模块。
参考资料来源:三菱官网--伺服控制器--plc的参数和使用
参考资料来源:百度百科--可编程逻辑控制器(PLC)
参考资料来源:百度百科-可编程逻辑控制器 (可编程控制器件)
S/S 要取一根线接到公共端,取负极到COM 就是PNP模式 正逻辑 PLC自带了24电源
取正极到COM 就是NPN模式 负逻辑 S/S=COM
COM就是已经接入了正极给输入继电器,只要输入一个负极的信号,输入信号指示灯就会亮
S/S 是没有输入电源给输入继电器
NPN 就是输出为0 负逻辑 输入继电器是指PLC内部的映象继电器
PNP 就是输出为1 正逻辑
不知你明白了没有