关于即热式电热水器的供电需要什么保护开关呢?

为了安装的即热式电热水器(工作电流标示:0-30A),我自己增加了一路供电,请大侠们告诉我应该加装什么保护开关呢?空气开关还是漏电开关呢?多大的工作电流的开关合适呢?非常... 为了安装的即热式电热水器(工作电流标示:0-30A),我自己增加了一路供电,请大侠们告诉我应该加装什么保护开关呢?空气开关还是漏电开关呢?多大的工作电流的开关合适呢?非常感谢啊!! 展开
 我来答
百度网友ef59b7409
2007-11-28 · TA获得超过169个赞
知道答主
回答量:343
采纳率:0%
帮助的人:122万
展开全部
至于多大的开关 就要看你的热水器功率有多大了。例如:我家的热水器最大功率是8000W的,那摸就是8000W/220V=36.36A 也就是说你为了用电安全要用40A的开关,以此类推
至于开关我推荐你用空气开关
风尘火舞
2007-11-18 · TA获得超过7.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:4.4万
采纳率:20%
帮助的人:3.2亿
展开全部
现在的快热都是自带漏电保护的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
电力梁先生
2007-11-19 · TA获得超过161个赞
知道答主
回答量:101
采纳率:0%
帮助的人:49.2万
展开全部
安全第一 一步到位:GS261-C32/0.03 一级的空开带漏电。面假122元可以和老板砍到8折。一定要正中的ABB的空开哦。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友9366bbdde
2007-11-17 · TA获得超过1069个赞
知道小有建树答主
回答量:803
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
装个带漏电保护器的空气开关好了,32A的足够了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答