电流互感器接线

有没有规定多大的电缆经电流互感器接线时需要缠绕多少圈呢,有没有计算公式,请各位大侠指导下,谢谢了。... 有没有规定多大的电缆经电流互感器接线时需要缠绕多少圈呢 ,有没有计算公式, 请各位大侠指导下, 谢谢了。 展开
 我来答
此号已注册017
2021-05-28 · TA获得超过1787个赞
知道小有建树答主
回答量:702
采纳率:66%
帮助的人:185万
展开全部
这个很简单,电流互感器上一般都会标注几百比几,如500/5 400/5 等很多等级,正确的做法就是你有多大电流就用多大的互感器,比如你有个总断路器是100A的,那你输出端就选100/5的互感器到电流表(电流表型也是一样,你多少A的总电流就选择刻度大于你总电流的电流表,但也不要大太多太多,比如你总电流100A可以选择150A的电流表)就ok了,有时可能会有电流较小,互感器比较大的情况,还是以上面列子来讲,100a的断路器我选的是300A的互感器那么,就是说我要穿3圈。及100A*3才可以。当然450A的互感器,你就只能穿4圈了,这样你就应该明白了,小电流穿大额定电流互感器时,其实需要把小电流累加起来,使他等于或者接近互感器的额定电流值。
天蝎神经侠侣
高粉答主

2015-10-28 · 关注我不会让你失望
知道大有可为答主
回答量:7533
采纳率:67%
帮助的人:787万
展开全部
电流互感器二次侧必须接地,所以三相的电流互感器S2并连在一起然后接地。C相S2引出一条标注OC是互感器的公共线,每相互感器的S1经过二次负载后都要联接到这根线上。应电流互感器二次侧不能开路(如果二次开路会产生高电压),所以每相互感器二次都要构成回路。S1和S2是互感器二次绕组的一头一尾,当然都是二次的输出了。

电流互感器(current transformer,简称CT),其原理是依据电磁感应原理,由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的2次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器起到变流和电气隔离作用, 它是电力系统中测量仪表、继电保护等二次设备获取电气一次回路电流信息的传感器,电流互感器将高电流按比例转换成低电流,电流互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式