滤波电路中 电感型号 选择
千万不要用电感滤波 !!!
变压器输出的50Hz交流电整流后输出的脉动直流,其交流成分频率为100Hz。这么低的频率,如果用电感滤波,电感的自感系数要非常大才行,要达到亨利(H)级,才能得到较好的滤波效果。而且,电感滤波针对的是大负载电流,如果负载电流很小,则滤波效果很差,输出纹波系数很高,瞬时值也会超过30V,同样会引发你的担心。
你询问的是微亨(μH)级电感,这么小的电感用于100Hz脉动直流滤波,滤波效果几乎为零。因为1H=1000000μH,差距太大。况且,亨利级电感体积巨大、成本高昂,不划算。
用大容量电解电容滤波则比较合适,因为几千μF的电容,就可以获得很好的滤波效果,且负载电流越小滤波效果越好。耐压50V、几千μF的电解电容价格很便宜,零售也就1~2元,批发价格更低。
电容滤波得到的最大直流电压为交流峰值,即 24Vx1.414 -1.4V≈32.5V,其中,1.4V为桥式整流二极管压降。如果市电电压较高(例如达到了230V),还会再高些。你要供电的设备可能只需要24V的电压,超过30V会烧坏,所以才考虑用电感滤波吧。
你唯一担心的是电容滤波后电压较高的问题,其实很好解决。你为什么没想到用稳压电路呢?无论是线性稳压还是开关电源,都可以完美的解决你的问题啊。如下图,就是采用输出电流超过2A的金属封装型三端可调稳压IC LM317K输出稳定24V的电路(LM317K须加散热片)。
改变17k电阻的阻值(改变反馈取样电阻分压比例),可以改变输出电压,可在1.25V~37V之间调节。注意输入电压要比输出电压高出至少3V。二极管1N4004的作用是防止断电后三端稳压IC损坏,可用其他耐压超过50V的型号替代。
如果负载电流不超过1.5A,还可以采用固定输出电压的三端稳压IC,如LM7824。如果想得到20V电压,就换成LM7820,以此类推。注意稳压IC要保证散热。
稳压电路有考虑,批量制作,增加原件会增加成本,另外电器件越多,损坏几率越高,再就是板子大小 有要求,再增加电器件,尺寸要增加,还考虑过稳压二极管,也是担心容易损坏
你的电子技术基础欠缺太多,用普通的稳压管是承受不了这么大的电流的。增加一个三端稳压花不了多少钱,这东西很便宜的,再加上一点散热片就够了。