温控表pid控制? 40

pid控制老是到不了设定温度,起初一直在加温,很快,可是越到将要到达指定温度就不好升温了,就很慢,比如说我设定120,到了116-120之间老是断续控制,我要调哪个参数啊... pid控制老是到不了设定温度,起初一直在加温,很快,可是越到将要到达指定温度就不好升温了,就很慢,比如说我设定120,到了116-120之间老是断续控制,我要调哪个参数啊 展开
 我来答
赤诚Xie
2020-07-23 · TA获得超过263个赞
知道答主
回答量:119
采纳率:68%
帮助的人:20.9万
展开全部
您好,PID调节有三个参数,比例K,积分I,微分D。调节K能够增加它快速反应能力,I和D都能够消除稳态误差,但是一般I来消除误差较好,D有预知功能,能够提前减少误差,减少波动。你这个情况是K没调好(要变大一点点,直到温度超出你设定的温度在你允许的范围内),你可以设定你所能够接受的超调量,如果你能够接受温度超调,温度最好超调后再调节ID经行快速稳定。下面补充整定口诀:

PID制参的工程整定囗诀:
参数整定找最佳,从小到大顺序查;
先是比例后积分,最后再把微分加;
曲线振荡很频繁,比例度盘要放大;
曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳;
曲线偏离回复慢,积分时间往下降;
曲线波动周期长,积分时间再加长;
曲线振荡频率快,先把微分降下来;
动差大来波动慢,微分时间应加长;
理想曲线两个波,前高后低4比1;
一看二调多分析调节质量不会低;
追问
我现在k是24再往上调一点,我调到28,那么i和d用变吗?
追答
如果第一次超调后(大于120℃)很慢才回落到120℃,那么你要调节一下I,如果出现在120℃上下震荡,那么要调节D
深圳市通城电电子有限公司
2020-03-17 广告
想找到一家比较好的TCK系列温度测试仪公司的话,需要多对比几家公司看看,货比三家后再决定选哪家。可以尝试咨询下深圳市通城电电子有限公司,看看是否合适。深圳市通城电电子有限公司是一家主营各类炉温测试仪的公司,公司拥有专业的团队,丰富的行业经验... 点击进入详情页
本回答由深圳市通城电电子有限公司提供
背驰back
2020-03-29
知道答主
回答量:18
采纳率:0%
帮助的人:2.9万
展开全部
你可以调一下 I 来消除稳态误差,
或者加大一点D减小波形的振荡
追问
谢谢
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
欣欣是最棒
2020-03-29
知道答主
回答量:28
采纳率:0%
帮助的人:1.6万
展开全部
一回事合适的话金额对讲机妲己额吉
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
BUG_UPDATE
2020-03-30 · TA获得超过1159个赞
知道大有可为答主
回答量:3650
采纳率:60%
帮助的人:663万
展开全部
1. 乱猜也不行啊
2. 一个电话报型号给售后服务电话就告诉你了
3. 要么你百度或官方网站搜索下,看有没有说明书
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?