NHR-8700系列48路数据采集无纸记录仪带报警同时也带模拟输出功能,模拟输出参数应该怎么设置?
1个回答
展开全部
8700系列48路数据采集无纸记录仪模拟输出通道数+报警输出通道数≤18。在报警数不超过6个的情况下,输出参数正常设置;当报警输出大于6时,模拟输出就要往后顺移。例如一台表带了8个报警和3个模拟输出,对应的报警触点就是DI01-DI08,那模拟输出就不能设置输出01、输出02、输出03的参数了,而需要设置输出03、输出04、输出05对应的参数。因为输出01和输出02的位置被报警触点DI07和DI08占用了,模拟输出应该设置输出03、输出04、输出05对应的参数。