[求助-西门子PLC300/400]300模拟量输入故障 我来答 2个回答 #热议# 空调使用不当可能引发哪些疾病? 树慕晴许漫 2019-07-02 · TA获得超过2.9万个赞 知道大有可为答主 回答量:1.1万 采纳率:31% 帮助的人:640万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 将第三个传感器接入第四通道,如果正常,表示模块正常,需要检查传感器。你两线制传感器接线有问题,PLC的模块不能给变送器供电,由外接24V供电.变送器的输出端接PLC模块的正,模块的负端接24V电源的负用个配电器试试嘛 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 帅国源任玄 2019-10-29 · TA获得超过3万个赞 知道大有可为答主 回答量:1.2万 采纳率:28% 帮助的人:680万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 在信号线线的现场端试试看,是不是信号线绝缘出问题了,或把传感器换到好的地方试试看。这种问题宜用替换排除法定位故障点。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 其他类似问题 2023-04-07 西门子300模拟量输入输出模块型号 2022-12-14 [求助-西门子PLC300/400]模拟量模块接线求教 2024-01-02 西门子PLC300模拟量模块校准 2019-07-31 [求助-西门子PLC300/400]模拟量模块接线求教 8 2021-01-08 西门子plc模拟量输出模块332 sf灯亮是怎么回事 2021-01-08 西门子plc模拟量输出模块332 sf灯亮是怎么回事 2014-08-13 [求助-西门子PLC300/400]S7-400 DI诊断问题 2016-06-10 西门子s7400输出模拟量不变化是什么原因 更多类似问题 > 为你推荐: