将第三个传感器接入第四通道,如果正常,表示模块正常,需要检查传感器。
你两线制传感器接线有问题,PLC的模块不能给变送器供电,由外接24V供电.变送器的输出端接PLC模块的正,模块的负端接24V电源的负
用个配电器试试嘛
帅国源任玄
2019-10-29 · TA获得超过3万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:28%
帮助的人:680万
展开全部
在信号线线的现场端试试看,是不是信号线绝缘出问题了,或把传感器换到好的地方试试看。这种问题宜用替换排除法定位故障点。