变压器计算 20

设有一台1800kVA,10000/400V,Yyn连接的三相铁芯式变压器。短路电压uk=4.5%.在额定电压下的空载电流为额定电流的4.5%,及I0=0.045In,在... 设有一台1800kVA,10000/400V,Yyn连接的三相铁芯式变压器。短路电压uk=4.5%.在额定电压下的空载电流为额定电流的4.5%,及I0=0.045In,在额定电压下的空载损耗P0=6800W,当有额定电流时的短路铜耗Pkn=22000W.试求:
(1)当一次电压保持额定值,一次电流为额定值且功率因素0.8滞后时的二次电压和电流
要具体过程,越具体越好呗!
展开
 我来答
wxjf88
2012-03-23 · 超过16用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:82
采纳率:0%
帮助的人:31.3万
展开全部
我认为首先应该要确定变压器输入和输出电压,变压器功率以及变压器的绕组形式。然后通过以下公式计算。
1、根据用电的实际需要求出变压器的输出总视在功率PS,诺二次侧为多绕组时,则输出总视在功率为二次侧各绕组输出视在功率的总和:
PS=U2 I2+U3I3+……+UnIn
式中U2 U3……Un——二次侧各绕组电压有效值(V);
I2 I3……In——二次侧各绕组电压有效值(V);
2、输入视在功率PS1及输入电流I1的计算,变压器负载时,由于绕组电阻发热损耗和铁芯损耗,输入功率中有一部分被损耗掉,因此变压器输入功率与输出功率之间的关系是:
PS1=PS/η(W)
式中η——变压器的效率。η总是小于1,对于功率1KW以下的变压器:η=0.8~0.9。
知道变压器输入视在功率PS1后,就可以求出输入电流I1
I1=PS1/U1×(1.1~1.2)(A)
式中U1—— 一次侧的电压有效值(V),一般就是外加电源电压;
1.1~1.2——考虑到变压器空载励磁电流大小的经验系数。
3、确定铁芯截面积S,小型单相变压器常用的E型铁芯尺寸如(图1)所示。
它的中柱截面积S的大小与变压器总输出视在功率有关,即:
S=K0√PS(cm ²)
式中PS——变压器总输出功率(W)

希望能够帮助到楼主。记得加分啊!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
铭普光磁
2024-12-31 广告
铭普目前专注于通信磁性元器件、通信光电部件、通信供电系统设备以及消费电源等核心板块。自动化生产是铭普发展的重点之一,目前光电、电子、电源产品线已实现大规模的全自动化生产。我们不断迭代更新多条自动化产线,并实现部分产品柔性生产。对于目前仍难以... 点击进入详情页
本回答由铭普光磁提供
匿名用户
2012-03-21
展开全部
你这个问题我帮你在大比特电子变压器论坛发过帖子了,就等待那边的高手来解答了。如果有回答,第一时间通知你,你可以留个邮箱。我这边也有一些变压器计算的公式以及软件资料等等,比较多,就是不知道哪个是你想要的,我发给你你自己看看吧!
追问
好的好的!1043514820@qq.com 谢谢啊!
追答
已经发送到你邮箱请注意查收哈!
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
亲爱的小明C4
高粉答主

2020-02-11 · 关注我不会让你失望
知道答主
回答量:7.5万
采纳率:9%
帮助的人:5836万
展开全部
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
素年锦时_an
2012-03-21
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:1668
展开全部
在做电力作业,碰到这题卡住了,同求答案啊!