消防中用的输入输出模块的作用是什么?
我知道输入模块是接收信号,输出模块是输出型号给消防设备1.输入模块都接收什么设备的信号?烟感温感的接受吗?要是不接受,那烟感温感的信号去哪?2.为什么需要这两种模块,直接...
我知道输入模块是接收信号,输出模块是输出型号给消防设备
1.输入模块都接收什么设备的信号?烟感温感的接受吗?要是不接受,那烟感温感的信号去哪?
2.为什么需要这两种模块,直接用消防主机接收和控制不是更好? 展开
1.输入模块都接收什么设备的信号?烟感温感的接受吗?要是不接受,那烟感温感的信号去哪?
2.为什么需要这两种模块,直接用消防主机接收和控制不是更好? 展开
7个回答
展开全部
输入模块
输入模块用于接收消防联动设备输入的常开或常闭开关量信号,并将联动信息传回火灾报警控制器(联动型)。主要用于配接现场各种主动型设备如水流指示器、压力开关、位置开关、信号阀及能够送回开关信号的外部联动设备等。
输出模块
输出模块用于火灾自动报警控制器向现场设备发出指令的信号。
输入模块用于接收消防联动设备输入的常开或常闭开关量信号,并将联动信息传回火灾报警控制器(联动型)。主要用于配接现场各种主动型设备如水流指示器、压力开关、位置开关、信号阀及能够送回开关信号的外部联动设备等。
输出模块
输出模块用于火灾自动报警控制器向现场设备发出指令的信号。
本回答被网友采纳