组态王 和 三菱PLC 通讯 连接失败,是怎么回事
PLC是FX1N的,数据线是RS232-R422,用GXDeveloper可以读写程序。但是组态网不能读取PLC信息,组态王端设置9600波特率,8位数据,1位停止位,偶...
PLC是FX1N的,
数据线是RS232-R422,用GX Developer可以读写程序。
但是 组态网 不能读取PLC信息,组态王端设置 9600波特率,8位数据,1位停止位,偶校验。
每次测试时 都提示 与硬件通讯失败。
不知道 怎么弄啦,请熟悉的朋友指点下 展开
数据线是RS232-R422,用GX Developer可以读写程序。
但是 组态网 不能读取PLC信息,组态王端设置 9600波特率,8位数据,1位停止位,偶校验。
每次测试时 都提示 与硬件通讯失败。
不知道 怎么弄啦,请熟悉的朋友指点下 展开
5个回答
展开全部
我现在做的一套系统 就是组态王6.53和三菱FX2N通讯。首先要确定那个三菱的通讯口是什么。我的是485.从计算机下来的是232.所以要转换器.你的通讯距离,通俗一点就是电缆有多长,个人建议,如果电缆有个100米以上或者和强电线槽一起走的话,买个有源的转换,在通讯口那里加个终端电阻。应该没问题。如果485 你就设置成我这样的。 9600波特率 1停止位 无校验 格式4 200ms 数据长度7位 个人觉得用gx软件好设置一些。以前那个FX软件我依旧没通讯上
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
日本的数据位都是7位,欧洲像西门子的数据位才8
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
7位数据 试一下,再用8位数据2停止位试一试
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
检查通信线,换台PLC试下。先确定是那一部分的问题
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?