电气说明里面的Pe=13016.30kw Pjs=5833kw Sj=6253kvA Kv=0.45都是什么意思代表什么,如何得来的

 我来答
ri_dr
2012-03-21
知道答主
回答量:36
采纳率:0%
帮助的人:8.3万
展开全部
Pe=13016.30kw 额定功率
Pjs=5833kw   计算功率
Sj=6253kvA   安装容量  
Kv=0.45    需要系数
Pjs=Kv*Pe
Sj=Pjs*设计系数(一般为1.2)
一般而言,设备的总功率之和Pe乘以同时系数Kv,为计算功率Sj,但是设计上有个系数,这个是设备启动时实际功率要大于额定功率,一般取1.2。这样得出应该安装的电气总容量(变压器)。
五月的飘零
2012-03-21
知道答主
回答量:35
采纳率:0%
帮助的人:12.2万
展开全部
Pe=13016.30kw 全站额定功率总和
Pjs=5833kw    计算功率(根据负荷实际利用率,同时系数计算)
Sj=6253kvA   计算容量(根据负荷实际利用率,同时系数计算)  
Kv=0.45    需要系数
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
兽性oyes
2012-03-21
知道答主
回答量:10
采纳率:0%
帮助的人:4.2万
展开全部
任务 路过 不好意思
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答