中、低压系统有机玻璃钢风管板材厚度(mm)
圆形风管直径D或矩形风管长边尺寸b
壁 厚
D(b)≤200
2.5
200<D(b)≤400
3.2
400D<(b)≤630
4.0
630D<(b)≤1000
4.8
1000D<(b)≤2000
6.2
表4.2.2-4 中、低压系统无机玻璃钢风管板材厚度(mm)
圆形风管直径D或矩形风管长边尺寸b
壁 厚
D(b)≤300
2.5~3.5
300<D(b)≤500
3.5~4.5
500<D(b)≤1000
4.5~5.5
1000<D(b)≤1500
5.5~6.5
1500<D(b)≤2000
6.5~7.5
D(b)>2000
7.5~8.5
2023-07-11 广告
中、低压系统有机玻璃钢风管板材厚度(m) 圆形风管直径D或矩形风管长边尺寸b 壁 厚 D(b)≤20 2.5 202 7.5~8.5。
布袋风管生产商蔚蓝空气调节(广东)新能源科技有限公司蔚蓝空气调节(广东)新能源科技有限公司是一家专业研...
点击进入详情页
本回答由蔚蓝空气调节提供
展开全部
表4.2.2-3 中、低压系统有机玻璃钢风管板材厚度(mm)
以上内容均自《BG50243-2002》
玻璃钢水箱貌似没有国标,而且即使有,没几个标准会规定厚度一定要达到多少,因为工艺水平不同厂家不同,同样厚度强度也不一样,退一万步说,即使有厚度要求,也是根据水箱大小工艺不同来确定,你一句国标厚度,其它啥条件也没有,只有神知道答案了。。。。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询