冷水机出现冷凝压力过高故障应如何排除

 我来答
世芫功嘉澍
2020-04-19 · TA获得超过3882个赞
知道小有建树答主
回答量:3242
采纳率:35%
帮助的人:186万
展开全部
建议从下面几个方面排除
1、真实压力过高(即系统冷凝压力已经达到了保护值,一般2.8MPa)。这种情况首先要确认冷凝水流量和进出水温度,流量要满足要求,进出水温度不能过高。若是进出水温过高就要检查冷却塔是否正常运行,有没有脏堵情况。如果刚维修过的机器还要确定冷媒是否加多,膨胀阀是否调节过。
2、电控方面。如果系统压力正常,就是电控方面的问题了。检查压力开关是否正常,还要留意有的厂家会把高压故障和其他的故障串联在一起,这样其他故障也会报高压故障。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
普旭
2023-06-06 广告
动机的冷却水泵一般都采用离心式水泵,它主要由泵体、泵轴。、叶轮、水封、进水管等部分组成。工作情况:泵体外的皮带盘在曲轴的驱动下,经水泵轴带动叶轮在泵体内旋转,产生旋转离心力,并在进水管处形成部分真空,水就从进水口进入叶轮中心,由叶轮片将水甩... 点击进入详情页
本回答由普旭提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式