冷水机出现冷凝压力过高故障应如何排除
1个回答
展开全部
建议从下面几个方面排除
1、真实压力过高(即系统冷凝压力已经达到了保护值,一般2.8MPa)。这种情况首先要确认冷凝水流量和进出水温度,流量要满足要求,进出水温度不能过高。若是进出水温过高就要检查冷却塔是否正常运行,有没有脏堵情况。如果刚维修过的机器还要确定冷媒是否加多,膨胀阀是否调节过。
2、电控方面。如果系统压力正常,就是电控方面的问题了。检查压力开关是否正常,还要留意有的厂家会把高压故障和其他的故障串联在一起,这样其他故障也会报高压故障。
