有防水要求的地下室,外围剪力墙与底板交界处高出300墙体与地板混凝土同时浇筑,出自那个具体的规范?

以上要求选自二级建造师建筑工程实务教材。... 以上要求选自二级建造师建筑工程实务教材。 展开
 我来答
cedricey
推荐于2018-05-03 · 超过20用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:65
采纳率:0%
帮助的人:50.2万
展开全部
《地下工程防水技术规范》
4.1.24 防水混凝土应连续浇筑,宜少留施工缝。当留设施工缝时,应符合下列规定:
1 墙体水平施工缝不应留在剪力最大处或底板与侧墙的交接处,应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上。拱(板)墙结合的水平施工缝,宜留在拱(板)墙接缝线以下150~300mm处。墙体有顶留孔洞时,施工缝距孔洞边缘不应小于300mm。
今年我也考二级建造师呢,嘿嘿。