欧姆龙PLC (CJ1G)送电后KEEP指令直接接通的原因是什么、能不能进行对软件调整一下进行程序传送得到解决?

造成这种现象的原因是什么?还有一些常闭指令、觉得送电时扫描周期没有达到、直接使输出指令接通;当连接上PLC时、发现常闭信号没有接通、但是常闭后面的输出信号导通!个人觉得是... 造成这种现象的原因是什么?还有一些常闭指令、觉得送电时扫描周期没有达到、直接使输出指令接通;当连接上PLC时、发现常闭信号没有接通、但是常闭后面的输出信号导通!
个人觉得是这种型号的PLC不好、不知道对不对?
展开
 我来答
spacewu
2012-03-25 · TA获得超过247个赞
知道小有建树答主
回答量:399
采纳率:100%
帮助的人:168万
展开全部
检查一下KEEP指令的输入信号是不是有问题 还有就是KEEP指令的软元件通道是不是置ON了阿?
追问
KEEP指令输入信号是几对光电开关、都是常闭信号、我怀疑是PLC送电瞬间常闭信号接通、导致KEEP接通、送电完毕PLC扫描周期进行完毕后、常闭点工作正常、就不通了!
追答
QQ332998660
2012-03-23 · 超过11用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:44
采纳率:100%
帮助的人:25万
展开全部
我一般在 软件里面 都 写进一段 2秒的 上电延时 。 要不然第一个扫描周期的逻辑关系肯定会乱的 ·
更多追问追答
追问
我也写了上电延时为10S、然后把那启动信号加在keep输出信号前面、也没有起到作用
追答
从来没出现过这样的问题 · 检查下 是不是 有写了 类似MOV &1 100 这样的指令···  直接给 100.01 赋值的·    或者 程序 发来帮你参考参考 ~
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
小痔若鱼
2012-03-23 · TA获得超过181个赞
知道小有建树答主
回答量:276
采纳率:0%
帮助的人:59.2万
展开全部
是不是双线圈了
追问
不是啦、双线圈的话PLC写入程序会报错的!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起