三菱PLC,FX3U-485-BD通信问题

本人用一个三菱FX3U系列plc通过fx3u-485-bd通信模块做485通信实验,通过485转232接电脑,在电脑上用串口调试助手查看plc发送的数据,可是串口调试助手... 本人用一个三菱FX3U系列plc通过fx3u-485-bd通信模块做485通信实验,通过485转232接电脑,在电脑上用串口调试助手查看plc发送的数据,可是串口调试助手接不到数据,fx3u-485-bd通信模块的指示灯也不亮,用示波器接两根线也没看到有信号,以下是我的程序:

请问,我这程序能发出信号吗?为什么fx3u-485-bd一点反应也没有?
展开
 我来答
frame66
推荐于2020-12-19 · TA获得超过274个赞
知道答主
回答量:54
采纳率:0%
帮助的人:65.9万
展开全部
老兄!!!
第2行 RST M8122 用 M8002触发!(M8122是数据发送请求,数据发送完成后会自动复位。)
第3行 RS指令 用M8000触发!(M8002是上电只接通一个扫描周期。RS指令在需要通讯时要一直处于触发状态。)
第4行 PLS M0 用M8013触发!(M8013是1秒的时间脉冲)
深圳市赛科自动化技术有限公司为您解答,非标自动化设备开发,为企业提供专业的自动化解决方案!
追问
谢谢!
1丁振1
2021-07-27
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:469
展开全部
首先你使用3U的PLC,把通讯格式写到D8120就错了,3U的通讯格式是放在D8400和8420里面的,然后触发发送也要变化,和1N\2N的PLC通讯完全不同
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
随梦续航
2019-08-01 · 你若有足够的勇气,那么一切皆有可能!
随梦续航
采纳数:24 获赞数:71

向TA提问 私信TA
展开全部
我也碰到同样的问题,解决了吗,能否分享下方法?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
王玉群32
2012-03-23
知道答主
回答量:6
采纳率:0%
帮助的人:5843
展开全部
编程软件里的参数是否设置了呢?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友2f9b550ff
2012-03-23 · TA获得超过2588个赞
知道小有建树答主
回答量:1280
采纳率:100%
帮助的人:1022万
展开全部
RS指令只需要初始化一下吗?
追问
rs指令要怎么初始化?求指导。现在做这实验先要确认通信模块没有问题,卡在这里做不下去了。。。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 4条折叠回答