对二次回路通电或进行耐压试验时应注意哪些问题?
3个回答
展开全部
二次回路通电试验的程序及注意事项李仲明宁夏电力局中调所(75000)一、概述电气设备二次回路是电气系统中的一个组成部分。二次回路发生故障,将直接影响到电力系统的安全运行。因此,除要保证接线的正确与检验工艺的质量外,必须确保各种设备动作的准确性、灵敏性和可靠性。对二次回路的安装工艺和回路的试验接线的要求、各种继电器及其辅助设备电气性能的检验项目,均在有关规程中作了详细的说明。本文仅对二次回路通电试验的方式、程序以及应注意的事项予以说明,供电气装置安装施工、验收和从事运行工作的人员以及继电保护人员参考。二、二次回路通电试验的方式二次回路在通电试验前,应首先保证各个电气元件的性能合格、可靠后,方可进行整组试验,以检查其回路连接是否正确,元件动作是否符合要求。1.交、直流控制回路、信号四路通过正式电源系统送电进行检查试验。如以工程施工电源供交流控制、信号回路,以硅整流装置暂代蓄电池供直流电源等。2.交流电流、电压回路的通电试验可采用通入二次电流、二次电压的方式进行。当通二次电压时,应防止由电压互感器反送至一次侧,而造成危险。亦
深圳圣斯尔电子技术有限公司
2023-06-12 广告
2023-06-12 广告
1)被试回路不能接错,所接设备断开点清楚,严防试验电压穿越到其他设备上。 (2)通知运行与检修的有关人员,必要时派人到现场检查,确实无人工作后方可实验,实验时各端应有人监护看守,防止触电伤人。 (3)二次回路耐压试验时,需将互感器二次绕组的...
点击进入详情页
本回答由深圳圣斯尔电子技术有限公司提供
展开全部
(1)试验之前,核对图纸和接线,确认所试回路与运行回路已无牵连,不会发生串电,应该断开的各连线接点均已断开或已采取措施。
(2)试验之前,应通知值班负责人和有关人员,停止被试回路上的其它工作,并对可能进入试验范围的各侧门道派人现场看守,防止外部人员触电。
(3)进行二次回路试验若需拆除互感器的保安接地点、二次工作接地和其它连线时,应逐一记录清楚,以防工作完毕恢复时发生遗漏、错接而造成二次设备性能改变以及出现隐蔽性缺陷。
(4)电压互感器二次回路通电试验应先检查一、二次刀闸、熔断器确已断开,避免反充电或使其它回路设备带电酿成事故。
二次回路是高压设备的保护、控制、测量及光声信号以及连接的总称。回路通电和耐压试验是二次设备的两种检验方式。由于二次回路接线错踪复杂,进行试验应注意以下几个方面。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询