三菱PLC上的24V 和COM 口,可以直接与外部开关电源24V+ 和0V 相连吗?谢谢

 我来答
梦旭LYQ
推荐于2018-06-02 · TA获得超过1.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:9186
采纳率:84%
帮助的人:1888万
展开全部
不能,PLC机是24V是备用的24V电源,一般用于当输入量较少时供电使用,电流为500MA,当使用外接电源时,PLC24V电源端子不用,电源0V接到COM端,24V接各种传感器电源端,传感器输出到PLC机X(输入)端

9
zzg_sohu1998
2012-03-24 · TA获得超过6729个赞
知道大有可为答主
回答量:3048
采纳率:60%
帮助的人:1234万
展开全部
如果你说的“三菱PLC上的24V 和COM 口”,是指PLC上唯一的电源接线端的话,完全可以直接与外部开关电源24V+ 和0V 相连。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
RAMBOTD
2012-03-24 · TA获得超过149个赞
知道答主
回答量:177
采纳率:0%
帮助的人:76.1万
展开全部
不能接,就像是你把220伏发电机的电和电网的220伏接到一起,不但没有什么用还有可能损坏PLC
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
yaosj007
2012-03-24 · TA获得超过667个赞
知道小有建树答主
回答量:926
采纳率:100%
帮助的人:278万
展开全部
可以相接,但没什么用,多此一举
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 2条折叠回答