三菱GX中的程序无法写入plc中,怎么解决?com设置没问题的,usb转串口线也没问题的。
展开全部
你的这个提示我们也经常遇到,经验如下:
首先说,这个和PLC类型无关,若PLC类型错误,则会提示说工程的PLC类型和连接的PLC类型不一致。
其次,你的USB转232线的驱动是否安装OK,在电脑的设备管理器里面的COM处是否可以看到串口编号,如COM2,COM3等?若没有,则需要安装你的转接线的驱动程序;若串口号已经存在,则如下步骤:
打开PLC变成软件,在软件工具栏种选择“在线”--->“读取”,设置你的CPU类型,即FX或者Q等根据实际情况选择,打开之后选择你的串口编号,波特率无所谓的。选好串口号后点击右侧的“通讯测试”,若连接OK,则会显示“陈宫连接FX cpu”,若连接不正常,则通讯超时后跳出你所说的这个框。那就需要检查你的通讯线了,换一根OK的先就绝对没有问题了。
另外一种可能性,就是你所在的场合却是存在强电或强电磁干扰,这样的话你就需要换一个场合了。
1:点工程,改变plc类型,设置与plc一样
2:电脑-属性-硬件-设备管理器-插入usb线,此时会多出一个端口,
3:GX点在线,传输设置,点串行选择多出的端口号,
4:点通信测试,应该通信正常了
5:线有问题,注意要usb转422的线 。专业非标自动化设计,制作
你检查com口了吗,usb转串口调试了吗
本回答被提问者采纳
已赞过