变压器并联运行条件不满足会有哪些影响?

 我来答
赵文星空絮雨
2015-10-30 · 知道合伙人教育行家
赵文星空絮雨
知道合伙人教育行家
采纳数:27607 获赞数:138031
本人做过5年建议电器安装维修,做过6年工业电器维修调式安装,实践经验丰富。

向TA提问 私信TA
展开全部
变压器并联运行应满足以下条件:
1)联接组标号(联接组别)相同。
2)一、二次侧额定电压分别相等,即变比相等。
3)阻抗电压标幺值(或百分数)相等。
若不满足会出现的后果:
1)联接组标号(联接组别)不同,则二次电压之间的相位差会很大,在二次回路中产生很大的循环电流,相位差越大,循环电流越大,肯定会烧坏变压器。
2)一、二次侧额定电压分别不相等,即变比不相等,在二次回路中也会产生循环电流,占据变压器容量,增加损耗。
3)阻抗电压标幺值(或百分数)不相等,负载分配不合理,会出现一台满载,另一台欠载或过载的现象。
jiecaiwwe6
2012-03-25
知道答主
回答量:10
采纳率:0%
帮助的人:9.5万
展开全部
当变比不同时,变压器二次侧电压不等, 并列运行的变压器将在绕组的闭合回路中引起均衡电流的产生,均衡电流的方向取决于并列运行变压器二次输出电压的高低,其均衡电流的方向是从二次输出电压高的变压器流向输出电压低的变压器。该电流除增加变压器的损耗外,当变压器带负荷时,均衡电流叠加在负荷电流上。