三菱plc与电脑连接时,提示无法与plc通信,怎么回事啊?请高手指点以下
1个回答
展开全部
1、没有选择正确的通讯口,或着所选的通讯口被其他程序占用。
2、通讯线有问题,三菱plc所用的通讯口是422的方式,所以对于电脑的232来说要用专用的通讯电缆,这里可能是电路板坏了或者连接线断开。也可能是电脑的通讯口接触不良或者坏掉,建议换个通讯口试试或者换台电脑试一下。
3、可能是PLC的编程口(准确是所用的通讯口)没有插好或者说坏掉。PLC进行在线监控。如果是在电脑上运行了其他,比如:触摸屏在线模拟、用vb或者delphi/c/c++等自己开发的软件等与PLC通讯的,还要看程序里面所选择的PLC的型号是否正确。
扩展资料:
一、保养规程、设备定期测试、调整规定
每半年或季度检查PLC柜中接线端子的连接情况,若发现松动的地方及时重新坚固连接;对柜中给主机供电的电源每月重新测量工作电压;
二、设备定期清扫的规定
每六个月或季度对PLC进行清扫,切断给PLC供电的电源把电源机架、CPU主板及输入/输出板依次拆下,进行吹扫、清扫后再依次原位安装好,将全部连接恢复后送电并启动PLC主机。认真清扫PLC箱内卫生; 每三个月更换电源机架下方过滤网。
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询