发电机主保护有哪些?
展开全部
问题一:发电机有哪些保护 对于发电机可能发生的故障和不正常工作状态,应根据发电机的容量有选择地装设以下保护。
(1)纵联差动保护:为定子绕组及其引出线的相间短路保护。
(2)横联差动保护:为定子绕组一相匝间短路保护。只有当一相定子绕组有两个及以上并联分支而构成两个或三个中性点引出端时,才装设该种保护。
(3)单相接地保护:为发电机定子绕组的单相接地保护。
(4)励磁回路接地工护:为励磁回路的接地故障保护。
(5)低励、失磁保护:为防止大型发电机低励(励磁电流低于静稳极限所对应的励磁电流)或失去励磁(励磁电流为零)后,从系统中吸收大量无功功率而对系统产生不利影响,100MW及以上容量的发电机都装设这种保护。
(6)过负荷保护:发电机长时间超过额定负荷运行时作用于信号的保护。中小型发电机只装设定子过负荷保护;大型发电机应分别装设定子过负荷和励磁绕组过负荷保护。
(7)定子绕组过电流保护:当发电机纵差保护范围外发生短路,而短路元件的保护或断路器拒绝动作,这种保护作为外部短路的后备,也兼作纵差保护的后备保护。
(8)定子绕组过电压保护:用于防止突然甩去全部负荷后引起定子绕组过电压,水轮发电机和大型汽轮发电机都装设过电压保护,中小型汽轮发电机通常不装设过电压保护。
(9)负序电流保护:电力系统发生不对称短路或者三相负荷不对称(如电气机车、电弧炉等单相负荷的比重太大)时,会使转子端部、护环内表面等电流密度很大的部位过热,造成转子的局部灼伤,因此应装设负序电流保护。
(10)失步保护:反应大型发电机与系统振荡过程的失步保护。
(11)逆功率保护:当汽轮机主汽门误关闭,或机炉保护动作关闭主汽门而发电机出口断路器未跳闸时,从电力系统吸收有功功率而造成汽轮机事故,故大型机组要装设用逆功率继电器构成的逆功率保护,用于保护汽轮机。
问题二:发电机都有哪些保护 小容量机组(25MW)以下1.纵连差动保护 2过流保护 3 速断保护 4 单相接地
保护 5低电压保护 6过电压保护 7转子回路一点接地保护 8转子回路两点接地保护 9失磁保护 10转子回路断线
大容量机组还有横连差动保护及转子定子回路断水保护等
我的QQ404961721想知道更多加我
问题三:发电机,变压器有哪些主保护 发电机:过流、速断、差动供接地、失磁、温度
变压器:过流、速断、差动、瓦斯、温度
电动机:过流、缺相、温度
问题四:发电机都有哪些保护? 一般中型以上发电机组配备有以下保护:1、纵联差动 2、横差(定子线圈双星型接线)3、发电机失磁保护 4、发电机过电压 5、复合电压过电流 6、发电机定子接地保护(3U0及3W) 7、转子表层过负荷 8、发电机定子过负荷 9、发电机转子接地保护 10、发电机励磁绕组过负荷 11、励磁变时限速断 12、励磁变过流 13、励磁变温度保护 14、轴电流保护
问题五:发电机配置有哪些保护装置 发电机是电力系统的重要设备,如果发电机出现故障,则直接影响电力系统的正常运行,因此,发电机配置有以下保护装置
1. 纵差动保护
纵差动保护应用于应对发电机定子绕组机及其引出线的相间短路故障,动作瞬时断开发电机开关,停机并灭磁。
2. 横差动保护
对于有2个开关以上的分支且为双星形连接的发电机,其每个分支都有其含引出线的定子绕组,都装有横差动保护。用来反应定子绕组的杂件短路。横差动保护的动作结构与纵差动保护相同
3. 零序保护
电力系统在正常状态下,其系统电流,电压都有正序分量。当电力系统出现故障时,三相电流就变的不对称了,这就需要用正序,负序和零序对系统电压进行分析。
4. 过流保护
发电机组定子过电流保护的作用是;当绕组发生短路,而短路元件的保护电路和短路器不动作时,过电流保护动作。因此,常将过电流保护陈之为发电机的后备保护。对单击容量为50kw机以上的发电机,一般装设负序过电流保护及单相低电压启动的过电流保护
5. 过负荷保护
过负荷保护是当发电机长时间超出负荷电流运行时,针对一相电流的过电流保护,大型发电机装有定子过负荷保护和励磁绕组过负荷保护。而中小型发电机一般只装设定子过负荷设定。
6. 过电压保护
当发电机突然甩开负荷而引起定子绕组发生过电压时,过电压保护动作,断开开光,停机,灭磁。
7. 失磁保护
发电机失磁保护是用于应对发电机励磁电流异常下降完全消失的故障。当不允许失磁运行时,连跳发电机断路器发出保护信号,对于单相容量100KW以上的发电机组,机采用晶砸管励磁方式的机组,均装有专门的失磁保护。
问题六:发电机组主保护内容有哪些? 发电机的保护有主保和辅保。 一般主保有:差动速断、差动保护、方向限时电流速度速断、过压保护、过流保护、低压启动过流保护、基波零序过压保护等 一般辅保有:横差保护、负序功率方向保护、复合电压启动的过流保护、定时限过负荷保护、反时限过负荷保护、负序过流保护、三次谐波型定子一点接地保护、转子一点接地、过励磁保护、失磁保护等
问题七:发电机有什么保护? 发电机主保护 差动 失磁 逆功率 定子接地
问题八:发电机主保护和后备保护都包括哪些? 要看功率大小而定。一般主保护为差动或电流速断,其他和后备保护为过电流、过电压,低压过流,过负荷,单相接地,失磁等。
问题九:发电机有那些主保护,保护范围如何? 容量不同,主保护不同。差动,电流速断(复合电压闭锁),过电流等。
问题十:发电机主保护和后备保护都包括哪些? 要看功率大小而定。若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询