请问什么是静水压力和动水压力?
静水压力:消防给水系统管网内水在静止时管道某一点的压力。
动水压力:消防给水系统管网内水在流动时管道某一点的总压力与速度压力之差。
当市政给水管网设有市政消火栓时,其平时运行工作压力不应小于0.14MPa,火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于15L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa。
高层建筑,厂房,库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算,其他场所消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算。
扩展资料:
注意事项:
1、消防水箱的出水管从报警阀后管道接入,水箱中的水将不通过报警阀而直接进入系统管网,使得喷头动作后,报警阀后的管道水压长时间保持很高,延缓了压力开关动作,水力警铃不能及时报警,水泵迟迟得不到启动,故《自动喷水灭火系统设计规范》明确要求,消防水箱出水管应从报警阀入口前管道连接。
2、设计人员将消防水箱设置在建筑物承重能力相对较好的钢筋混凝土结构的中间层,但低于最不利点喷头的高度,提高增压水泵的扬程,以满足最高点喷头的工作压力要求。
3、有些消防水箱采用消防管道供水或消防水泵供水经过消防水箱再流入消防管网。世纪星介绍这些做法减小了消防管网的压力,不能保证充分发挥消防设备的作用,所以应采用生活管道向消防水箱供水,并在消防水箱的出水管上设单向阀,以阻止消防水泵的供水进入消防水箱。
参考资料来源:百度百科-动水压力
参考资料来源:百度百科-静水压力
2024-10-28 广告