水冷螺杆式中央空调的运行参数标准?(制冷,制热另分)
空调无运行参数标准。制冷压缩机因工作介质和工况的不同而具有不同的制冷能力。为了比较压缩机的制冷能力,给出了几种工况。标准工况和空调工况常用来比较这两种工况的压缩机制冷能力。名义状态是冷水机的状态。国产压缩机标准工况:工作介质R12、R22,蒸发温度-15℃,吸气温度15℃,冷凝温度30℃,过冷温度25℃。国产压缩机空调工况:工质R12、R22,蒸发温度5℃,吸气温度15℃,冷凝温度35℃(有的数据为40℃),过冷温度30℃。螺杆式冷水机公称工况:指冷却水进口温度为30℃,出水温度为35℃;冷冻水进口温度为12℃,出水温度为7℃。
中央空调运行中要注意哪些参数
我用来做商用中央空调主机调试和测试在工厂,我和你谈论调试记录的数据列表1)电路系统:总(阶段,线)总电流电压(阶段,线)绝缘值每次压缩机本期风扇风机泵目前转向速度2)系统:3)水系统总重量,水流水量4)温度:每水系统每次回水温度环境温度前后每片翅片温度膨胀切割温度5)检测保护装置:相序保护压力保护目标电流保护过流保护油温保护密码保护急停开关等6)工作时间7)负载:风机转速负载currentLoad不同类型,等类别的数量的温度负载设备空调和其他额外的测试项目是我想从内存可能不是所有哈哈如果你每天记录所记录的用户做起止时间外部环境干湿球温度(户外)水压力变化等故障代码维护时间是足够的
中央空调正常运行的各种参数为多少?
您好:有冷凝压力,蒸发压力。冷凝温度,蒸发温度。冷却水进出口水温、冷冻水进出口水温、油温、油压等
空调主要看哪些参数
主要空调制冷制热能力。制冷量和采暖量越大越好。功耗越低噪音越好。
空调无运行参数标准。