西门子PLC S7-200模拟量输入EM235是如何使用的? 5

西门子PLCS7-200模拟量输入EM235是如何使用的?最好有梯行图并解释,528099750@qq.com@qq.... 西门子PLC S7-200模拟量输入EM235是如何使用的?最好有梯行图并解释,528099750@qq.com@qq. 展开
 我来答
anyway丶yy
高粉答主

2019-08-06 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道答主
回答量:102
采纳率:100%
帮助的人:2.4万
展开全部

对于S7-200来说,其每一个模拟量通道都顺序排列,如第一个AIW0,第2个,AIW2……对于输出也一样,第一个AQW0,第二个AQW2。

读取模拟量:MOVW AIW0,VW0 VW0用于存储,也可以MW,甚至于读取到累加器AC0中。而模拟量输出也是如此:MOVW VW0,AQW0,将要输出的模拟量直接扔进模拟量输出通道。

扩展资料

SIMATIC S7-200发挥统一而经济的解决方案。整个系统的系列特点,强大的性能,最优模块化和开放式通讯。结构紧凑小巧-狭小空间处理任何应用的理想选择在所有CPU型号中的基本和高级功能,,大容量程序和数据存储器杰出的实时响应-在任何时候均可对整个过程进行完全控制,从而提高了质量、效率和安全性。

易于使用STEP 7-Micro/WIN工程软件-初学者和专家的理想选择,集成的 R-S 485接口或者作为系统总线使用,极其快速和精确的操作顺序和过程控制,通过时间中断完整控制对时间要求严格的流程。

参考资料来源:百度百科-西门子S7-200系列PLC

kinedy
推荐于2017-06-22 · TA获得超过1330个赞
知道大有可为答主
回答量:2665
采纳率:20%
帮助的人:1639万
展开全部
EM235是模拟量输入AI和模拟量输出AO混合模块,按照信号量程和说明设置拨码,具体接线和使用参看S7-200的系统手册很详细的。按照编程规范确定好aiw和aqw镜像地址后就可以使用 movw aiw0 vw0或者movw vw2 aqw0这样的指令操作输入输出即可。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友b8b3f90
2012-03-26 · TA获得超过1.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:7178
采纳率:94%
帮助的人:3120万
展开全部
梯形图非常检点,只是一个MOVW指令而已。

对于S7-200来说,其每一个模拟量通道都顺序排列,如第一个AIW0,第2个,AIW2……对于输出也一样,第一个AQW0,第二个AQW2.

然后,读取模拟量:MOVW AIW0,VW0 VW0用于存储,你也可以MW,甚至于读取到累加器AC0中。而模拟量输出也是如此:MOVW VW0,AQW0,将要输出的模拟量直接扔进模拟量输出通道。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
wenku_hsc
2012-03-26 · 超过35用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:147
采纳率:0%
帮助的人:70万
展开全部
看西门子的系统手册,上面有关于EM235的拨码设置,用的时候输入的读aiW0/2/4/6,输出写aqw0
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2017-06-20
展开全部
直接读取AI
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 2条折叠回答
收起 更多回答(4)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式