送你一份氧气安全规程,可按照相关条款,在根据你处的实际情况进行有重点的编写。

切记有一份好的安全操作规程在加上严格遵守执行,是避免安全事故发生的最好办法。 氧气安全规程 1 总则 1.1为贯彻执行安全生产方针,防止氧气厂(车间、站)(以下简称厂)发生事故,改善劳动条件,特制定本规程。

1.2冶金企业的氧气生产、储配,及其使用的设备的设施,在设计、施工、运行及维护检修时都必须遵守本规程。凡不符合本规程要求的,应加以改造,未改造前应采取安全措施。

1.3新建、扩建、改建氧气厂时,必须遵守安全“三同时”的规定。 采用新工艺新技术、新设备时,必须有安全措施,并经主管安全、消防负责人签字同意后执行。

1.4施工部门要按图施工。若有变更,应由设计、施工及生产部门三方商定。

重要变更,须报上级批准。 1.5应建立安全生产责任制。

厂长、车间主任、工(段)长对其所管辖范围的安全负责。机动部门要加强管理,安全部门负责监督检查。

1.6必须对职工进行安全生产技术和劳动纪律的教育。经考试合格后,方准上岗。

1.7应建立、健全对厂房、工业构筑物、压力容器和重要机电、仪表设备的安全技术专业检查制度。 1.8严禁携带火种进入厂内“禁火区”。

每次动火前必办理“动火许可证”。 1.9主要机电设备应实行挂牌操作制度,严禁不挂牌操作。

2 设施总体要求 2.1总图布置 2.1.1厂址应选择在环境清洁地区,并布置在有害气体及固体尘埃散发源的全年最小频率风向的下风侧,要考虑周围企业扩建时可能对本厂安全生产带来的影响。 2.1.2空分装置的吸风口与散发乙炔、碳氢化全物等有害气体发生源的距离,应按环境质量和空分装置自清除能力全面考虑,间距不得小于表1的规定。

2.1.3空分装置吸风口处空气中的含尘量应不大于30mg/m3。 2.2设施类别及防火间距各车间建、构筑物生产类别、耐火等级及建、构筑物与其它工业、民用设施的间距,应执行GBJ16-87《建筑设计防火规范》的有关规定。

2.2.1生产车间建、构筑的生产类别和最低耐火等级应符合表2的规定。 2.2.2各建、构筑物及设施与特定地点的防火间距应不小于表3的规定。

2.2.3下述地点有关设施的防火间距如下: a.氧气(包括液氧)储罐间的防火间距,应不小于相邻两罐中较大罐的半径;与氢气储罐间的防火间距,应不小于相邻两罐中较大罐的直径。 b.湿式氢气储槽间的防火间距,应不小于相邻两槽中较大罐的半径;卧式氢气储罐间的防火间距,应不小于相邻两罐中较大罐直径的2/3;球形氢罐间防火间距,应不小于相邻两罐中较大罐的直径;卧式、球形氢气储罐与湿式氢气储槽间的防火间距,应按其中较大值确定。

c.氧气压力调节阀组单独设置阀门室时,防火间距应不小于表3的规定。 d.氧气缓冲器、氧气储气囊与制氧厂房的防火间距,应考虑工艺配管及方便操作来确定。

3 安全防护基本要求 3.1一般防护设施 3.1.1厂区四周应设围墙或围栏。 3.1.2各种带压气体储罐周围应设安全标志,必要时设单独围栏或围墙。

3.1.3厂内水电解制氢间和储罐应设围墙与四周隔断,并设安全警戒标志。 3.1.4厂区通行道路及露天工作场所和巡回检查运转设备的路线,应有足够的照明灯具,并须符合TJ34-79《工业企业照明设计标准》的有关规定。

3.1.5厂区高空管道阀门,应设操作平台、围栏和直梯,其规格应符合GB4053.1-83的规定。 3.2消防设施 3.2.1厂内应按GBJ16-87《建筑设计防火规范》有关规定,设置消防车通道和消防给水设施。

寒冷地区的消防给水设施应有防冻措施。 还应根据灭火的需要,配备适当种类、数量的其它消防器材。

3.2.2厂内应设火警信号和报警设施。 3.2.3润滑油库的配置,应符合GBJ16-87《建筑设计防火规范》有关规定。

3.3电气安全 3.3.1厂内动力线、电缆应地下敷设,禁止与架空气体管道平等敷设。 其它企业的电网架空线不得通过氧气厂区上空。

3.3.2氧气厂的供电电源,应符合GBJ52-83《工业与民用供电系统设计规范》的有关规定。 3.3.3电缆接头及电缆沟内电缆应涂阻火涂料。

电缆沟不得与其它管沟相通,并设火灾预警系统。 3.3.4电缆沟底面坡度不小于5%,在最低处设集水井和排水设施。

3.3.5变、配电所应根据需要采取通风、降温措施。 3.3.6电气线路和设备的绝缘必须良好。

*** 带电导体处须设置安全遮栏和明显的示警标志与良好照明。 3.3.7电气设备和装置和金属外壳及有金属外壳的电缆,必须采取保护性接地和接零。

3.3.8携带式照明灯具的电压,不得超过36V,在金属容器内或潮湿处的灯具电压不得超过12V,在有爆炸危险场所灯具必须是防爆型的。 3.3.9有爆炸、燃烧危险气体的工作场所,应按3.4.1条的要求使用防爆型电气设备。

3.3.10氢气生产场所不应设置产生高温的灯具。 3.3.11氢气瓶库宜采用在外墙上用双层玻璃密封的腰窗照明。

3.4防爆、防雷、防静电 3.4.1防爆 a.氧气充瓶间充装台应设高不小于2m的钢筋混凝土防护墙。 b.有爆炸和火灾危险场所的电气设备,必须符合GBJ58-83《爆炸和火灾危险场所设计规范》的规定。

制氢间、氢所压缩机间、氢气瓶库属Q-2级,氩净化的单独接角炉间属H-3级。 透平氧压机防火罩内、。
2.帮我寻找制氧安全常识
制氢间、氢所压缩机间、氢气瓶库属Q-2级,氩净化的单独。
3.请前辈指教一下氧气的安全防护常识
气体安全防护常识

气体安全防护常识

* 密闭空间中气体的危险

密闭空间中气体所产生的危险是看不到的,而且通常是致命的

密闭空间的不良通风会导致其内部的气体非但不能支持生命,而且会对生命构成威胁。可燃性气体、有毒气体(硫化氢和一氧化碳是密闭空间中最常见的两种有毒气体)和缺氧是密闭空间中导致伤亡的最主要因素。超过60%的伤亡是由于试图营救先进入密闭空间的遇难者。

* 缺氧的环境会威胁生命

缺氧环境的潜在危险

浓度(VoI%*) 症状

19% 最低允许值

15-19% 体力下降,难以从事重体力劳动,动作协调性降低,容易引起发冠心病、

肺病及循环系统疾病患者的早期症状

12-14% 呼吸加深,频率加快,脉博加快,动作协调性进一步降低,判断能力下降

10-12% 呼吸加深加快,几乎丧失判断能力,嘴唇变紫

8-10% 精神失常,昏迷,失去知觉,呕吐,脸色死灰

6-8% 8分钟后100%致命;6分钟后50%致命;4-5分钟,通过治疗可以恢复

4-6% 40秒后昏迷,痉挛,呼吸减缓,死亡

以上数据仅供参考,由于身体状况及健康程度不同,实际情况因人而异。

只要暴露在氧气含量低于12%的环境中,就会很快失去知觉,因而丧失自救或寻求他人救援的能力。

*VoI%-体积百分比,标准大气压

* 硫化氢是致命的

硫化氢的潜在危险

浓度(ppm*) 症状 时间

10 最高允许值 8小时

50-100 轻微 *** 眼睛及呼吸道 1小时

200-300 严重 *** 眼睛及呼吸道 1小时

500-700 昏迷,死亡 1/2-1小时

超过1000 昏迷,死亡 数分钟

以上数据仅供参考,由于身体状况及健康程度不同,实际情况因人而异。

低浓度的硫化氢具有臭鸡蛋的气味,很容易察觉,在一定程度上能够起到警告的作用;然而,这种警告是不可靠的,因为嗅觉神经很快就会被麻痹,从而使人工完全丧失危险意识。在高浓度的硫化氢环境中,工人可能还没意识到危险就已经昏倒。

*ppm-体积单位,百万分之一体积比

* 一氧化碳是致命的

一氧化碳的潜在危险

浓度(ppm*) 症状 时间

30 最高允许值 8小时

200 轻微头疼,不舒服 3小时

400 头疼,不适 2小时

600 头疼,不适 1小时

1000-2000 头疼,呕吐 2小时

1000-2000 步履蹒跚 1 1/2

1000-2000 轻微心悸 30分钟

2000-2500 昏迷 30分钟

4000 致命 1小时以内

以上数据仅供参考,由于身体状况及健康程度不同,实际情况因人而异。

一氧化碳是一种无色无味的气体,很容易在密闭空间中产生。高浓度的一氧化碳会使人在没有察觉的情况下就夫去知觉,从而丧失自救的能力。

*ppm-浓度单位,百万分之一体积比
4.氧气厂规章制度
氧气店 氧气经营单位安全规章制度 负责人安全管理职责 一、单位主要负责人对本单位的安全负全面的领导责任。

二、宣传贯彻国家安全经营管理的方针、政策、法律、法规和技术规范。 三、组织制定本单位的安全管理规章制度和安全操作规程。

四、督促检查安全管理制度的执行情况,及时消除隐患。 五、负责法律、法规规定的其它职责。

安全员安全管理职责 一、认真执行国家安全生产方针、政策、法律、法规和技术规范。 二、负责处理经营活动中的安全技术问题。

三、负责经营活动中事故隐患的检查和整治。不能处理的要及时向领导反映汇扱。

四、定期清洁、检查灭火器材,确保灭火器材处于良好状态。 五、参加事故调查,协助有关部门处理有关安全技术业务问题。

营业员安全管理职责 一、认真执行国家安全生产方针、政策、法律、法规和技术规范。 二、遵守安全经营管理制度和规定,执行安全操作规程。

三、认真学习安全经营知识,做到四知:知商品性质、知商品用途、知商品储存方法、知商品使用方法。做到五会:会商品包装方式、会商品搬运方式、会商品跑冒滴漏处理方法、会商品伤害自我救助及请求救助方法、会使用灭火工具。

四、做好商品经销台帐填写工作,商品进入和售出的品名和数量要登记清楚。 安全管理制度 一、全体员工必须认真学习、贯彻执行国务院《危险化学品安全管理条例》和本单位的安全管理规章制度。

二、认真贯彻执行国家危险化学品安全经营的有关法律、法规 、规定和技术标准。 三、不得采购和经营没有取得危险化学品生产许可证的企业生产的产品。

四、认真执行危险化学品储存的安全管理制度。切实控制危险化学品存放数量,储存总数量不能超过临界量。

店面内只能存放少量危险化学品,存放总质量不得超过1吨。备货为库房内单一品种不得超过500公斤,总质量不得超过2吨,危险化学品不得与禁忌物品混合存放。

五、认真执行危险化学品的安全防火规定,经营店面内不得设有生活设施,要设置醒目的防火、禁止吸烟和动用明火的标志,要保持经营场所空气流通。 六、接触危险化学品作业时必须穿戴劳动防护用品,工作完毕要洗手洗脸、更换工作服。

搬运危险化学品要做到稳拿轻放。 七、加强安全检查工作,发现事故隐患及时采取整治措施。

安全检查制度 一、气瓶入库前必须逐个检查气瓶伐门及保险附件是否关严可靠,防止入库后气体泄漏积储,酿成事故。 二、销售气体时,认真检查客户气瓶的颜色、钢印标记、年检时间标记是否符合规定,对不符合规定的气瓶不予接收。

三、每月清洁检查一次灭火器材情况,根据灭火火器材的出厂时间及维修时间,及时检修或更换,确保所有灭火器材在任何时候都处于良好状态。 气瓶装缷安全操作规程 一、装缷场所禁止吸烟,严禁任何明火作业 。

二、严禁穿戴油脂污染的衣服、手套装缷作业。 三、严禁野蛮装缷,特别是实瓶装缷必须轻装轻缷,气瓶未放稳不准松手,以防气瓶蹋倒造成事故。

四、严禁将气瓶倒地用脚踢滚,避免气瓶受到撞击 五、严禁用电磁起重设备装缷气瓶,严禁用捆绑式装缷气瓶。 六、严格按气瓶种类分区存放。

七、未经清点检查的气瓶不准装车或入库。 八、远距离搬运气瓶时,应给气瓶套带橡胶圈、伐头套保护罩。

事故应急预案 本店最大的可能事故是气体泄漏遇火源引起火灾,万一发生事故按以下歩骤采取措施: 一、迅速关闭泄漏源,并切断电源,避免泄漏气体接触到火源。 二、及时通知疏散周围人员,并划出警戒区,杜绝一切火源。

三、迅速将易燃物品搬离危险区。 四、如泄漏气体已起火,应立即用灭火器扑灭 ,控制火源,力争将火灾消灭在萌芽状态。

五、立即拔打119扱警,准确无误地将火灾地点、着火物品种类报告消防队。必要时派人员到路口指引消防车快速进入火场扑救。

六、如果有人员伤亡,应迅速拨打120请求医院急救支援。 七、保护好火灾现场,以便事故调查处理。

气瓶储存养护制度 一、溶解乙炔气瓶 1、储存间耐火等级应达到二级,阴凉、通风良好,环境温度一般不得超过40撮氏度;超过时,要采取有效的降温措施(如用风扇加强通风,或用凉水喷淋气瓶等)。要避免阳光直射。

2、要保证储存间内通道通畅。储存间内应设有干粉或二氧化碳灭火器(严禁使用四氯化碳灭火器)。

3、储存间与明火或散发火花地占的距离要大于15米,且不应设在地下室内。 4、乙炔瓶储存时,一般要保持直立位置,并应有防止倾倒的措施。

5、应与氧气瓶、氯气瓶及易燃物品隔开储存。 6、在储存间醒目的地方应设置“乙炔危险”“严禁烟火”的标志。

二、氧气瓶 1、储存间应阴凉、干燥、通风良好,房间耐火等级应达二级,环境温度一般不得超过40撮氏度;超过时,要采取有效的降温措施(如用风扇加强通风,或用凉水喷淋气瓶等)。要避免阳光直射。

2、旋紧瓶帽,整齐摆放。留有通道,妥善固定,一般采用直立排放。

如卧放应防止滚动,头部齐朝向一方,堆放不应超过5层。 3、不得靠近热源,与明火距离应大于10米。

4、与乙炔瓶须隔开存放。 5、不得与易燃品、油脂和带有油污的物品混放、 希望上述资料对您有所帮。
5.空分制氧厂4季都应注意什么
四季对空分的影响主要是环境温度和循环水温,这两点对空分影响最大的最要在夏冬两季,另外不同的地域还有一些其它的影响。

主要需要注意的有如下几点:春季,有些地方会有柳絮和落叶, 这些东西很容易飘到循环水冷却塔里面,最终会堵塞循环水泵的进口过滤器导致跳车。 夏季,主要是环境温度高,循环水温高,要注意各个设备换热器的温差,油温等,很容易出现温度高联锁跳车。

相应的旋转设备的故障率也是一年中最高的,要勤于监控和检查。 有的地方夏天雷电天气很频繁,要注意防雷击跳车。

秋天,空气干燥, 制氧是防火防爆的重点区域,要特别注意周围的落叶什么的,要及时清理,氧的排放要注意监控,避免火灾。 冬天,环境和水温最低,是空分运行效率最好的季节,但是要注意设备防冻,伴热设施要勤于监控和检查。

特别是一些测量仪表的防冻,如果出差故障容易出现停车。循环水冷却塔上的填料容易结冰损坏。

总而言之,要监理良好的监控和设备维护制度,多用心观察和思考,才能保证设备的平稳运行。
6.如何安全使用氧气瓶
氧气瓶是贮存和运输氧气的专用高压容器,它是由瓶体、瓶箍、瓶阀和瓶帽4部分组成。

其瓶体外部有两个防震胶圈,瓶体为天蓝色,并用黑漆标明“氧气”两字,用以区别其它气瓶。氧气作为一种理想的助燃气体,广泛应用于焊接和切割中。

由于氧气是一种盛装助燃压缩气体的移动式容器,压力高,装卸运输频繁,使用环境杂乱,往往使氧气瓶的使用处于不安全的状态,一旦发生气瓶爆炸事故,将给人民生命财产造成巨大损失。 一、目前在氧气瓶使用与管理上主要存在着以下几种隐患: 1.超检验期充装。

根据原劳动部《气瓶安全监察规程》规定,氧气瓶必须每3年检验一次。其目的是为了及时查清氧气瓶的安全状况,及时发现缺陷和隐患以避免事故的发生。

但目前使用中氧气瓶超检验期充装的现象较为严重,给安全使用带来了严重的隐患。 2.附件损坏、丢失。

氧气瓶的附件中有瓶阀、手轮、瓶帽和防震胶圈。瓶帽是为了防止气瓶瓶阀在搬运过程中被撞击而损坏,甚至被撞断使气体高速喷出,推动瓶阀和手轮向前高速飞动造成伤亡事故。

防震圈是为了防止气瓶受撞击的一种保护装置,要求具有一定的厚度和弹性。《气瓶安全监察规程》明确规定,运输和装卸气瓶时,必须配带好防护帽。

但在实际使用中氧气瓶附件齐全的很少,大多数没有瓶帽、手轮,瓶阀伤痕累累,阀杆被撞弯,甚至严重变形,给安全使用带来严重威胁。 3.太阳曝晒。

《气瓶安全监察规程》规定,气瓶运输,夏季使用时应防止曝晒。因为氧气瓶的容积是有限的,曝晒会使瓶内介质温度升高,导致瓶内压力骤增,使气瓶处于危险状态。

有些用户在运输中没有采取遮阳措施,夏天使用时将氧气瓶置于太阳下暴晒。尤其是夏季公路温度经常达到40多度,倘若气瓶本身存在缺陷,充装过量或者相互撞击,就有可能发生爆炸事故。

4.安全距离不够。《气瓶安全监察规程》规定,氧气瓶使用时必须距明火10米以外,贮存时严禁和乙炔瓶同室存放。

许多用户却忽视了这项要求,存在着焊接作业时氧气瓶距焊接点的距离不够10米,氧气瓶、乙炔瓶同室存放的现象。一旦气瓶漏气,遇上明火发生爆炸,将造成不可挽回的损失。

5.野蛮装卸。运输和使用中,野蛮装卸的现象很普遍,如短距离运输时,将氧气瓶用力推倒,然后顺地面滚动;车辆运输时固定不牢,气瓶相互碰撞,从车辆上直接向下推等等。

如某市制氧厂用汽车装运氧气瓶到某企业,卸车时将氧气瓶推下撞击到另一只气瓶上,引起两只气瓶同时爆炸。 6.超装。

氧气瓶在充装时由于违反操作规程或操作失误造成超装,使瓶内压力升高,并超过它的许用应力,最后发生过量的塑性变形而爆炸。 二、氧气瓶的安全使用应遵守以下几点: 为保障氧气瓶的使用安全,国家先后颁布了《气瓶安全监察规程》《溶解乙炔气瓶安全监察规程》《永久气体气瓶充装规定》等法规和标准,对氧气瓶的设计、制造、检验、充装和使用等都做了科学和明确的规定。

1. 使用的氧气瓶必须是国家定点厂家生产的。新瓶必须有合格证和锅炉压力容器安全监察部门出具的检验证书。

2. 氧气瓶必须按规定定期检验。超期的气瓶严禁充装。

3.氧气瓶禁止与油脂接触。操作者不能穿有油污过多的工作服,不能用手、油手套和油工具接触氧气瓶及其附件。

4.氧气瓶应远离易燃易爆物品,远离明火与热源,其使用安全距离应在10米以上,与乙炔瓶的距离应不少于3米,并不能同室存放。 5.冬季使用氧气瓶,如遇瓶阀或减压器冻结,可用开水或蒸气解冻,禁止明火烘烤。

6.氧气瓶内的氧气不应用尽,要求保留0.1MPa以上的余压以防止其它气体倒流进入瓶内。 7.与电焊工同在一处作业时,为防止气瓶带电,应在瓶底加绝缘垫。

与气瓶接触的管道设备应设接地装置,防止因产生静电而引起火灾和爆炸。在同一场地进行焊接作业时,氧气瓶要保证绝缘,气瓶不可导电。

8.安装减压器前,应先开启瓶阀吹掉瓶嘴处污物,开启瓶阀动作要轻缓,人要站在侧后面。 9.夏季露天作业和运输时,氧气瓶要遮阳防止曝晒,避免气体膨胀造成超压。

10.应随时检查氧气瓶的状态,防震胶圈要完好无损。为保护瓶阀,运输和储存时必须装配瓶帽。