1600KVA的电力变压器低压侧选多大的隔离开关

 我来答
百度网友4327fcbb9b
2015-11-08 · 知道合伙人教育行家
百度网友4327fcbb9b
知道合伙人教育行家
采纳数:26425 获赞数:292062
从师范学校毕业后一直在现在单位工作

向TA提问 私信TA
展开全部
  1600KVA的电力变压器低压侧选4000A的隔离开关
  隔离开关(disconnector),即在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备。(IEV441-14-05)
  隔离开关(俗称“刀闸”),一般指的是高压隔离开关,即额定电压在1kV及其以上的隔离开关,通常简称为隔离开关,是高压开关电器中使用最多的一种电器,它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。隔离开关的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。隔离开关用于各级电压,用作改变电路连接或使线路或设备与电源隔离,它没有断流能力,只能先用其它设备将线路断开后再操作。一般带有防止开关带负荷时误操作的联锁装置,有时需要销子来防止在大的故障的磁力作用下断开开关。
西鲁电气
2024-08-14 广告
380V控制变压器作为电力系统中不可或缺的关键元件,专为工业控制及自动化领域设计,它能够安全有效地将380V交流电压转换为所需低压等级,以满足不同设备的控制回路、照明及信号传输等需求。该变压器采用高品质材料制造,具备优良的绝缘性能与稳定的输... 点击进入详情页
本回答由西鲁电气提供
shine落翼之殇
推荐于2016-05-09 · 知道合伙人互联网行家
shine落翼之殇
知道合伙人互联网行家
采纳数:14 获赞数:1062
就读于安阳师范学院,13级在校生。

向TA提问 私信TA
展开全部
1600kVA的变压器低压侧满负荷电流为2308.8A,最低用3200A的隔离开关,建议用4000A以上的。

电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。当一次绕组通以交流电时,就产生交变的磁通,交变的磁通通过铁芯导磁作用,就在二次绕组中感应出交流电动势。二次感应电动势的高低与一二次绕组匝数的多少有关,即电压大小与匝数成正比。主要作用是传输电能,因此,额定容量是它的主要参数。额定容量是一个表现功率的惯用值,它是表征传输电能的大小,以kVA或MVA表示,当对变压器施加额定电压时,根据它来确定在规定条件下不超过温升限值的额定电流。较为节能的电力变压器是非晶合金铁心配电变压器,其最大优点是,空载损耗值特低。最终能否确保空载损耗值,是整个设计过程中所要考虑的核心问题。当在产品结构布置时,除要考虑非晶合金铁心本身不受外力的作用外,同时在计算时还须精确合理选取非晶合金的特性参数。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
刹那倾城0769
2012-03-26 · 看到的,想到的,我都能为您服务。
刹那倾城0769
采纳数:676 获赞数:1292

向TA提问 私信TA
展开全部
1600kVA的变压器低压侧满负荷电流为2308.8A,最低用3200A的隔离开关吧,建议用4000A以上的,因为国产的隔离开关的耐热性能不太好,如果80%的负荷下,用3200的隔离刀使用寿命会短些,用4000A就比较安全哦(个人建议,请查阅电力工程师手册),还有就是你的隔离开关后面应该还有断路器吧?